消防电话、消防广播,为防止干扰和高电压(如有的广播系统),应单独穿管走线
有没有规范要求呢 设计原理30讲 发表于 2018-6-29 11:08
消防电话线用屏蔽线、消防广播线用屏蔽线、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控
共线槽敷 ...
那到底是应该怎么做呢{:1_430:} taianwx 发表于 2018-7-3 09:05
有没有规范要求呢
没有严格的规范条文,但图审可以提。。。。具体做法见标准图集。。。。 树欲静而风不止 发表于 2018-7-3 09:33
没有严格的规范条文,但图审可以提。。。。具体做法见标准图集。。。。
{:1_437:}{:1_437:}{:1_423:}{:1_423:}直接晕菜了,真是干的时间越长越迷糊 taianwx 发表于 2018-7-3 10:39
直接晕菜了,真是干的时间越长越迷糊
你本身画图时,电话和广播就是单独走线 树欲静而风不止 发表于 2018-7-3 10:46
你本身画图时,电话和广播就是单独走线
对啊,那时是加隔板,现在是说直接不能走消防线槽{:1_424:} 设计原理30讲 发表于 2018-7-3 11:15
这个问题,要归结在,为什么不能共线槽?
共一共,试试看,不就完了,多少年都共,究竟是共可靠还是不共可 ...
{:1_416:}{:1_416:} 本帖最后由 dean1024sun 于 2018-7-6 11:22 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 10:11
消防电话、消防广播,为防止干扰和高电压(如有的广播系统),应单独穿管走线
火规,11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
所以我们都是把消防线槽分报警总线+联动控制线、电话线、广播、电源线四个分隔,见下图
至于后三者只有防火门的(报警总线)接入线槽,另外两个都是独立穿管敷设
dean1024sun 发表于 2018-7-6 11:20
火规,11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
所 ...
那位于槽盒中部的功能区域,底板上穿管/开洞么? x01oct 发表于 2018-7-6 12:11
那位于槽盒中部的功能区域,底板上穿管/开洞么?
这个问题很尖锐啊{:1_428:}没见过桥架底板开洞却常见加二三个隔板的具体怎么走线的前辈说在出线的时候交叉路由的时候分开不知实际具体怎么解决弱电线槽也有这个问题电话网络/可视对讲/监控等等~