再来消防风机配电
关于消防风机的配电,是否需要从低压配电出线开始至末端均需要做成“过载仅报警,不跳闸”?另外风机的过载电流最大是多大?堵转电流吗?没有最大,超过额定电流报警就是了。 这里问题较多:低压配电柜出线开关是否要过载仅报警,不跳闸,要看其整定电流和末端电流的关系,一般3倍以上,可以采用复式脱扣器。(当然,这是没有备用电机的情况)。而堵转电流一般也是额定电流的3倍左右。 本帖最后由 whlevil 于 2018-4-17 16:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-4-17 16:19
这里问题较多:低压配电柜出线开关是否要过载仅报警,不跳闸,要看其整定电流和末端电流的关系,一般3倍以 ...
堵转电流是3倍左右?依据在哪?另外过载不跳闸是规范的要求啊 cn39 发表于 2018-4-17 16:18
没有最大,超过额定电流报警就是了。
非也,非也 whlevil 发表于 2018-4-17 16:47
堵转电流是3倍左右?依据在哪?
7~8倍都有 x01oct 发表于 2018-4-17 16:51
7~8倍都有
嗯,一般6~8倍 whlevil 发表于 2018-4-17 16:47
堵转电流是3倍左右?依据在哪?另外过载不跳闸是规范的要求啊
写错了,6倍左右 whlevil 发表于 2018-4-17 16:47
堵转电流是3倍左右?依据在哪?另外过载不跳闸是规范的要求啊
过载不跳闸,是针对末级来说,首端过负荷能力远大于这一级(白总的那一本书里讲了这个) x01oct 发表于 2018-4-17 16:51
7~8倍都有
堵转电流相当于电机的短路电流了,那是必须跳的。电机过载电流倍数没这么大一般按1.5~2倍计算即可 rainmen_73 发表于 2018-4-17 17:43
堵转电流相当于电机的短路电流了,那是必须跳的。电机过载电流倍数没这么大一般按1.5~2倍计算即可
是的,明白 多谢楼主发好东东与大家分享 如果是过载不跳闸,这个过载电流是多少?是对于配电线路还是末端设备。
如果堵转了,消防末端设备使用单磁开关,怎么保证他就会跳?本来就是为了避开启动电流设置的参数。如果不会跳,那么电机烧毁了,规范的原意难道是允许烧毁电机?
假如末端不跳,上一级开关如果也用了单磁,自然也不会跳,这个时候电缆有可能会烧毁;假如用了复式脱扣,那么过载电流选多少好呢?过载倍数选1.5倍?然后根据1.5倍开关选配电电缆?
rainmen_73 发表于 2018-4-17 17:43
堵转电流相当于电机的短路电流了,那是必须跳的。电机过载电流倍数没这么大一般按1.5~2倍计算即可
学习了,请问这个依据是出自哪里? 本帖最后由 rainmen_73 于 2018-4-24 12:51 编辑
whlevil 发表于 2018-4-23 09:46
学习了,请问这个依据是出自哪里?
你问的具体是我说的哪个观点的依据。总体上我就只是根据电机学的基本原理说的