[问题探讨] 再来消防风机配电

[复制链接]
     
发表于 2018-4-17 14:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于消防风机的配电,是否需要从低压配电出线开始至末端均需要做成“过载仅报警,不跳闸”?另外风机的过载电流最大是多大?堵转电流吗?
     
发表于 2018-4-17 16:18:52 | 显示全部楼层
没有最大,超过额定电流报警就是了。
发表于 2018-4-17 16:19:34 | 显示全部楼层
这里问题较多:低压配电柜出线开关是否要过载仅报警,不跳闸,要看其整定电流和末端电流的关系,一般3倍以上,可以采用复式脱扣器。(当然,这是没有备用电机的情况)。而堵转电流一般也是额定电流的3倍左右。
     
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:47:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 whlevil 于 2018-4-17 16:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-4-17 16:19
这里问题较多:低压配电柜出线开关是否要过载仅报警,不跳闸,要看其整定电流和末端电流的关系,一般3倍以 ...

堵转电流是3倍左右?依据在哪?另外过载不跳闸是规范的要求啊
     
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:51:07 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2018-4-17 16:18
没有最大,超过额定电流报警就是了。

非也,非也
     
发表于 2018-4-17 16:51:35 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-4-17 16:47
堵转电流是3倍左右?依据在哪?

7~8倍都有      
     
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:55:23 | 显示全部楼层

嗯,一般6~8倍
发表于 2018-4-17 16:57:53 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-4-17 16:47
堵转电流是3倍左右?依据在哪?另外过载不跳闸是规范的要求啊

写错了,6倍左右
发表于 2018-4-17 17:03:15 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-4-17 16:47
堵转电流是3倍左右?依据在哪?另外过载不跳闸是规范的要求啊

过载不跳闸,是针对末级来说,首端过负荷能力远大于这一级(白总的那一本书里讲了这个)
     
发表于 2018-4-17 17:43:57 | 显示全部楼层

堵转电流相当于电机的短路电流了,那是必须跳的。电机过载电流倍数没这么大 异步电机过载能力.jpg 一般按1.5~2倍计算即可
     
发表于 2018-4-17 18:56:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-17 17:43
堵转电流相当于电机的短路电流了,那是必须跳的。电机过载电流倍数没这么大一般按1.5~2倍计算即可

是的,明白      
     
发表于 2018-4-17 23:38:35 | 显示全部楼层
多谢楼主发好东东与大家分享
     
发表于 2018-4-20 12:10:37 | 显示全部楼层
如果是过载不跳闸,这个过载电流是多少?是对于配电线路还是末端设备。
如果堵转了,消防末端设备使用单磁开关,怎么保证他就会跳?本来就是为了避开启动电流设置的参数。如果不会跳,那么电机烧毁了,规范的原意难道是允许烧毁电机?
假如末端不跳,上一级开关如果也用了单磁,自然也不会跳,这个时候电缆有可能会烧毁;假如用了复式脱扣,那么过载电流选多少好呢?过载倍数选1.5倍?然后根据1.5倍开关选配电电缆?
     
 楼主| 发表于 2018-4-23 09:46:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-17 17:43
堵转电流相当于电机的短路电流了,那是必须跳的。电机过载电流倍数没这么大一般按1.5~2倍计算即可

学习了,请问这个依据是出自哪里?
     
发表于 2018-4-24 12:50:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-4-24 12:51 编辑
whlevil 发表于 2018-4-23 09:46
学习了,请问这个依据是出自哪里?

你问的具体是我说的哪个观点的依据。总体上我就只是根据电机学的基本原理说的