如果是过载不跳闸,这个过载电流是多少?是对于配电线路还是末端设备。
如果堵转了,消防末端设备使用单磁 ...
瞬时脱扣整定肯定要避开启动电流(按超瞬态),但启动电流是变化的,启动后随着转速上升马上就减小了。堵转电流应该是长时间持续的故障电流,当然必须跳 设置单磁脱扣能满足避开启动电流和跳开堵转电流么?应是选用复式脱扣吧 panrqkk 发表于 2018-4-25 15:33
设置单磁脱扣能满足避开启动电流和跳开堵转电流么?应是选用复式脱扣吧
为啥不能?http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=23232&size=300x300&key=a900f112067a8352&nocache=yes&type=fixnone