yin_rq 发表于 2020-9-10 15:06:12

驰骋的老鸟 发表于 2018-11-16 18:10
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

您能说一下具体的条文吗?

Boon先生 发表于 2022-7-12 16:11:25

libocai 发表于 2018-3-21 16:48
a) 单相220 V 电源供电的电气设备,应选用二极二线式RCD;       那这样 是不是不能用1P+N的RCD了?

可以用,二极二线不一定要断中性线,前面刚被西藏一项目提了

dqaq 发表于 2022-7-12 16:30:36

按RCD产品标准,术语叫作“X极Y电流回路”,不叫几极几线。“极”一定有开断主电路的触头。2P、1P+N都叫两个极。220V单相回路,两极但不断N线,是不可能的。

890214 发表于 2022-7-13 08:20:28

Boon先生 发表于 2022-7-12 16:11
可以用,二极二线不一定要断中性线,前面刚被西藏一项目提了

请问,审查怎么提的?

Boon先生 发表于 2022-8-1 13:59:29

890214 发表于 2022-7-13 08:20
请问,审查怎么提的?

都是摘抄标准条文。原文“根据《剩余电流保护动作保护装置安装和运行》GBT 13955-2017,5.3 按电气设备的供电方式选用剩余电流保护装置,单相220V电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置。”