关于GBT 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行 在工程设计中的实施
GBT 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行已经实施。各位同仁认为该规范应该在实际工程设计中实施运用吗?其中和其他规范有冲突的地方应该如何处理呢?特别是16895 电击防护相互冲突又该如何执行呢?欢迎大家来讨论哦我是想知道4.5条的e)款中描述的“没有间接接触电击危险场所”是指的哪里? 4.1用于直接接触防护时,应选用无延时的RCD,啥叫无延时,0.1S行不? 树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 11:03
4.1用于直接接触防护时,应选用无延时的RCD,啥叫无延时,0.1S行不?
我理解,0.1s算有延时 x01oct 发表于 2018-3-1 13:20
我理解,0.1s算有延时
那现在就没有产品能满足要求了 本来问题不少,现在还没完全改掉而编号加T了。你说呢 树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 14:05
那现在就没有产品能满足要求了
所以我觉得规范应该写清楚{:1_428:} 前几天才被上海的审图机构按GB13955-2005提了个强条:潜水泵未设剩余电流动作保护
照这个版本的,至少不会是强条了,这算不算好处呢{:1_423:} monchichi 发表于 2018-3-1 21:16
前几天才被上海的审图机构按GB13955-2005提了个强条:潜水泵未设剩余电流动作保护
照这个版本的,至少不会 ...
这倒是的,我们一个工程,按这个标准提了7个强条,我估计审图的老同志刚刚读过这本规范 2005版的第一句是“本标准的全部技术内容为强制性
”,刚看了2017的电子版,这版是GB/T,也就是说没有一条是强制性标准。更过分的是前言中说替代的2005版也是GB/T!
我一直用电子版,正版中是否也是如此,请有纸质版的朋友说明一下。 树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 11:03
4.1用于直接接触防护时,应选用无延时的RCD,啥叫无延时,0.1S行不?
这个在RCD的制造规范中是有规定的,我记忆中是不大于0.2S。 中华人民共和国国家标准批准发布公告 2017年第7号,
从2017年3月23日。GB13955-2005已改为推荐标准了。 fitman 发表于 2018-3-2 09:01
2005版的第一句是“本标准的全部技术内容为强制性
”,刚看了2017的电子版,这版是GB/T,也就是说没有一条 ...
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2017年第7号,
从2017年3月23日。GB13955-2005已改为推荐标准了。 我想请教一下,额定不动作电流15mA,额定动作电流30mA的间接保护的情况下,
如果漏电流值大于15mA 小于 30mA的,是不是仅仅是延时跳闸,还有其他的设置的吗?
延时跳闸或报警的时间的该设置多久,大于0.1S,还是有个上下限? 如果漏电流值大于15mA 小于 30mA的,可能跳,可能不跳,无法设置