电气书生 发表于 2017-11-16 15:41:23

隔离开关的短时耐受电流如何运用

    请教下隔离开关的短时耐受电流如何运用,查了些资料说的隔离开关的短时耐受电流主要是用来验证其热稳定性的,但是却又不知道如何验证,和高压一样?但是低压一般都没有延时,短路时间很短。

电气书生 发表于 2017-11-16 15:43:09

顶上去、顶上去

nicebin 发表于 2017-11-16 16:37:11

楼主是问:低压隔离开关,在短路时的的热稳定怎么校验吧。
静待高人。

whitepigeon 发表于 2017-11-16 16:51:30

我个人理解,短路耐受是跟短路短延时配合的。
如果看短路热稳定计算,需要厂家给出本身的I方t

bzp4891 发表于 2017-11-16 22:26:05

本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-16 22:37 编辑

1.依据GB 14048.3-2008低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器,隔离开关的短时耐受电流的定义是:开关、隔离器、隔离开关的短时耐受电流是制造厂规定的,在规定的试验条件下,电器能够满足短时耐受而不发生任何损坏的电流值。短时耐受电流值不得小于12倍最大额定工作电流,除非制造厂另有规定,通电时间一般为1s。对于交流,额定短时耐受电流是指交流分量的有效值,并且认为可能出现的最大峰值电流不会超过此有效值的n倍,系数按GB14048.1下表所示。

以隔离开关为例,短时耐受电流试验验证了隔离开关承受故障电流热效应(热稳定)的能力(以Icw和时间t表示),还验证了隔离开关承受故障电流电动力效应(动稳定)的能力(峰值耐受电流Ipk=系数n*Icw)。试验过程中隔离开关主触头处于“闭合”状态,再通以一定时间(通常为1秒)的试验电流,试验过程中隔离开关不应发生持续燃弧或对框架闪络,触头不允许熔焊。
2.以楼主提到的施耐德iLNT125隔离开关为例,的iLNT32A-63A隔离开关的短时耐受电流Icw为1250A,时间为1s,再再根据上面表16选择1500A以下电流对应的系数为1.41,则该隔离开关的峰值耐受电流Ipk=1250A*1.41=1767.5A。说明iLNT32A-63A能耐受1250A电流在1s内产生的热效应,也能耐受1767.5A电流(峰值)产生的电动力效应。

3.对于与微断或熔断器(二者无短路短延时)相配合的iLNT125隔离开关来说,他还有一个重要参数叫额定限制短路电流Icc,额定限制短路电流是指:当短路故障发生时,处于微断或熔断器的保护下的隔离开关,在微断或熔断器分断短路电流的这段时间内,隔离开关能够承受而不损坏的电流有效值。即在断路器或熔断器分断短路电流的这段时间内,短路电流同样会流过隔离开关主回路和触头,主回路导体和主触点要能够承受短路电流热效应(热稳定)和电动力效应(动稳定)而不损坏,这个时候隔离开关能够承受的短路电流就称之为额定限制短路电流Icc,对于iLNT32-63来说其额定限制短路电流为6kA,即可以耐受断路器或熔断器分断时间内6kA短路电流产生的热效应(热稳定),和短路峰值电流n*6kA=1.53*6kA=9.18kA所产生的电动力效应(动稳定)。

综上所述,对于iLNT125系列隔离开关,通过其额定限制短路电流来校验动稳定和热稳定更符合工程实际。

希拉里 发表于 2017-11-17 08:59:29

taianwx 发表于 2017-11-17 09:06:41

希拉里 发表于 2017-11-17 08:59
1、电路特性。最大预期短路电流。
2、保护电器特性,最大分断时间。
3、负荷开关的短时耐受。12601秒


{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

电气书生 发表于 2017-11-17 09:26:53

希拉里 发表于 2017-11-17 08:59
1、电路特性。最大预期短路电流。
2、保护电器特性,最大分断时间。
3、负荷开关的短时耐受。12601秒


老师的意思就是和高压一样的校验热稳定么,I*I*t=Q<Icw*Icw*tcw(I为预期短路电流,t为预期短路电流持续时间,Icw为隔离开关短时耐受电流,tcw通常为1S),是这个意思么?

tangz0 发表于 2017-11-17 09:34:42

电气书生 发表于 2017-11-17 09:26
老师的意思就是和高压一样的校验热稳定么,I*I*t=Q

3.对于与微断或熔断器(二者无短路短延时)相配合的iLNT125隔离开关来说,他还有一个重要参数叫额定限制短路电流Icc,额定限制短路电流是指:当短路故障发生时,处于微断或熔断器的保护下的隔离开关,在微断或熔断器分断短路电流的这段时间内,隔离开关能够承受而不损坏的电流有效值。即在断路器或熔断器分断短路电流的这段时间内,短路电流同样会流过隔离开关主回路和触头,主回路导体和主触点要能够承受短路电流热效应(热稳定)和电动力效应(动稳定)而不损坏,这个时候隔离开关能够承受的短路电流就称之为额定限制短路电流Icc,对于iLNT32-63来说其额定限制短路电流为6kA,即可以耐受断路器或熔断器分断时间内6kA短路电流产生的热效应(热稳定),和短路峰值电流n*6kA=1.53*6kA=9.18kA所产生的电动力效应(动稳定)。

希拉里 发表于 2017-11-17 10:49:43

电气书生 发表于 2017-11-17 11:32:16

bzp4891 发表于 2017-11-16 22:26
1.依据GB 14048.3-2008低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器,隔离开关的短时耐受电流的定义是: ...

版主的分析感觉很在理。1.但是很多隔离开关样本根本没给出额定限制短路电流(Inc)的值,这个时候又如何去验证热稳定呢?

2.假设在Inc未知时,根据资料知道隔离开关iLNT32A-63A能耐受1250A电流在1s内产生的热效应,也能耐受1767.5A电流(峰值)产生的电动力效应。若保护开关瞬时动作或者短延时动作(假设为0.4S),我们又如何判断流过隔离开关的短路电流的能量在隔离开关的承受范围内呢,这个时候是否又要借助I1*I1*t1=I2*I2*t2=Q这个公式来判定呢?
3.末端配电箱的微断开关,以施耐德 iC65N/1P/C20A 为例,分断能力Icu=10KA,若末端箱负荷端发生短路,预期故障电流为9.0KA,保护开关能够正常脱扣,而隔离开关配置 iLNT125/3P/32A ,额定限制短路电流(Inc)为6KA,那么这样看来是否这个隔离开关就选的不合适呢?

电气书生 发表于 2017-11-17 11:46:58

希拉里 发表于 2017-11-17 10:49
原理是一样的,只是高压严格些:
电流采用峰值冲击电流,时间采用继电器动作时间+分闸固有时间+灭弧时间

    我也认为原理应该是一样的
    例如隔离开关 iLNT125/3P/32A Icw=1260A/S,呢么热量Q=1260*1260*1=1587600,常见微断动作时间在0.01S,那么算出0.01S内隔离开关能承受电流值达到I*I=1587600/0.01 计算出I=12.6KA。前辈你看这么计算正确不?

电气书生 发表于 2017-11-17 11:52:07

whitepigeon 发表于 2017-11-16 16:51
我个人理解,短路耐受是跟短路短延时配合的。
如果看短路热稳定计算,需要厂家给出本身的I方t

断路器厂家倒是给出来允通能量。隔离开关没听说过这个值

电气书生 发表于 2017-11-17 11:55:43

nicebin 发表于 2017-11-16 16:37
楼主是问:低压隔离开关,在短路时的的热稳定怎么校验吧。
静待高人。

是的,差不多就这个意思。

bzp4891 发表于 2017-11-17 13:54:52

低压隔离开关在短路情况下的“热稳定”校验,要比较短路电流经过断路器“限流”之后的允通能量I2t与隔离开关本身能承受的短时耐受电流平方与耐受时间的乘机。但是隔离开关的“动稳定”校验,可以比较短路电流经过断路器“限流”之后限流曲线上短路电流对应的峰值短路电流与隔离开关本身能承受的峰值耐受电流(n*Icw),如果动稳定校验不满足,则还可以通过查询隔离开关的额定限制短路电流参数校验热稳定和动稳定。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 隔离开关的短时耐受电流如何运用