GB14048.1总则中关于短时耐受电流试验的过程如图:
bzp4891
发表于 2017-11-20 12:52:03
GB14048.3 低压隔离开关中关于额定短路接通能力试验的要求和试验程序如下图,用隔离开关去主动关合已经存在的短路电流:
希拉里
发表于 2017-11-20 13:35:04
电气书生
发表于 2017-11-20 15:25:56
bzp4891 发表于 2017-11-20 12:42
GB14048.1总则中关于短时耐受电流试验的过程如图:
版主,看你了你回复心中始终有个疑问,就是末端箱处发生三相短路时,短路电流达到几千安培很常见吧。(我的意思是想表达三相短路电流有效值,更不说峰值了,随便就能超过n*Icw的值,以前面说的iLNT125/3P/32A例,n*Icw=1.42*1260=1789.2A,动稳定基本满足不了),而微型断路器的分断电流少的都是4.5KA,总觉得不搭配(微断能随意开断的电流,对隔离开关的动稳定校验却不能随意)。这个时候引入限制短路电流好像也能说过去,能否满足动稳定要求。 最后还想请教下版主关于GB 10963-1规范的Icn和GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 规范的Icu(Ics)同一款断路器不同的分断电流。那么若短路电流有效值为10KA,我此刻是依照Icn还是Icu(Ics)选择开关呢。按照低规貌似应该是Icu(Ics),但是微断好像一般情况下又说的是Icn,请版主帮忙梳理下。
谢谢
希拉里
发表于 2017-11-20 18:01:45
jinder
发表于 2017-11-20 20:43:57
其实单纯探讨这个问题的话,GB14048系列有明确答案,各个楼层的楼主也说了,其实就看额定短路接通电流能力。隔离开关的试验标准就是至少:12*In*n(厂家另有规定除外), 即为隔离开关额定短路接通电流。假如隔离开关所在位置负荷侧会产生比此电流更大的预期短路电流峰值,则动稳定校验不合格。
bzp4891
发表于 2017-11-20 22:06:17
电气书生 发表于 2017-11-20 15:25
版主,看你了你回复心中始终有个疑问,就是末端箱处发生三相短路时,短路电流达到几千安培很常见 ...
1.先看GB50054设计规范中对于配电线路短路保护元器件的要求:短路保护电器,应能分断其安装处的预期短路电流。
2. 你前面提到的两个标准:GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器 第一部分 用于交流的断路器和GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器,前者适用于未受过训练的人员使用,并且无需维修,是微型断路器MCB设计制造试验的标准,后者的适用范围更广,是框架断路器ACB和塑壳断路器MCCB设计制造试验的标准。
在GB10963中关于短路分断能力的参数有三个:额定短路能力Icn,极限短路分断能力Icu,运行短路分断能力Ics,它们的关系是:额定短路能力Icn=极限短路分断能力Icu。
运行短路分断能力Ics与额定短路能力Icn的关系见下表,存在一定的百分比。
微断的运行短路分断能力Ics试验相对于Icn和Icu多一个CO,而且在做完运行短路分断能力Ics之后还要求其在0.85倍不脱扣电流下至约定时间不脱扣,说明运行短路分断能力Ics试验更严酷。如果要求微断分断短路电流之后不要求其在0.85倍不脱扣电流下至约定时间不脱扣,则按额定短路能力Icn/极限短路分断能力Icu选择微断即可。
bzp4891
发表于 2017-11-20 22:19:38
希拉里 发表于 2017-11-20 18:01
低压隔离开关动稳定校验,校的是什么,验的是什么?
电流产生的电动斥力,是否足以使触头动作。指标就是 ...
分两种情况:
1.隔离开关与B类断路器相配合(B类是指具有短时耐受电流的断路器),此处B类断路器要与下级断路器实现选择性保护,所以在下级断路器分断故障电流的这段时间内,隔离开关和B类断路器都要耐受短路电流的热效应和电动力效应。例如上级隔离开关+框架断路器,框架断路器短路短延时时间设定0.4秒,下级为塑壳断路器,上下级要实现选择性保护,此时隔离开关与框架断路器的短时耐受能力要等同考虑;
2.隔离开关与A类断路器(A类是指不具有短时耐受电流的断路器,一般为限流断路器)或熔断器相配合,当线路发生短路故障时,该A类断路器或熔断器只需要迅速切断故障,而隔离开关要保证在A类断路器或熔断器动作时间内不能损坏,即承受经过限流断路器或熔断器“限流”之后的热效应和电动力效应。这也是“额定限制短路电流Icc”试验的实际意义所在。
电气书生
发表于 2017-11-21 10:06:07
电气书生 发表于 2017-11-20 15:25
版主,看你了你回复心中始终有个疑问,就是末端箱处发生三相短路时,短路电流达到几千安培很常见 ...
最近论坛老登录不上来。都天天看到电脑,字体大点看着舒服,不那么费力。
电气书生
发表于 2017-11-21 10:07:44
希拉里 发表于 2017-11-20 18:01
低压隔离开关动稳定校验,校的是什么,验的是什么?
电流产生的电动斥力,是否足以使触头动作。指标就是 ...
但是经过断路器的限流,峰值电流的确是变小了,应该还是按照限流后的值吧。
电气书生
发表于 2017-11-21 10:16:03
jinder 发表于 2017-11-20 20:43
其实单纯探讨这个问题的话,GB14048系列有明确答案,各个楼层的楼主也说了,其实就看额定短路接通电流能力 ...
你的意思是用额定短路接通电流Icm了。这个观点和一篇文章是一样的。
电气书生
发表于 2017-11-21 10:53:28
本帖最后由 电气书生 于 2017-11-21 10:54 编辑
bzp4891 发表于 2017-11-20 22:06
1.先看GB50054设计规范中对于配电线路短路保护元器件的要求:短路保护电器,应能分断其安装处的预期短路 ...
1.以iC65N/1P/16A为例,根据GB10963 Icn=Icu=6.0KA,但是根据GB14048 Icu根据级数的不同,又有不同的数值,1P/16A的Icu= 10KA;Ics=0.75Icu=7.5KA。这个都是样本上的数据。假设预期最大短路电流有效值是8.0KA。我是判定这个C65N/1P/16A为满足分断能力还是不满足呢。 2.两本规范好像对短路实验的要求不一样,导致不同的数据。而且每本规范都有Icn的定义,也不完全一样。
希拉里
发表于 2017-11-21 11:20:48
电气书生
发表于 2017-11-21 11:54:05
希拉里 发表于 2017-11-21 11:20
热稳定校验与动稳定校验:
1、热稳定校验、计算稳态电流查验断断时间,与负荷开关的短时耐受指标比较。前 ...
负荷开关的关合指标就是包括额定接通能力,也就是动稳定校验、计算峰值电流。线路的峰值电流同开关能承受的峰值电流比较。