树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 10:15:50

消防水池液位计信号传哪?

消防水池设置液位计,看了一下水专业规范,要求将液位信号传给消防控制室或值班室;同时又要求在消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警,这样的液位计是否可以传两套数据?现实中大家是如何处理的?谢谢。

KSME 发表于 2017-9-19 10:27:36

2个都要。一个去水泵控制箱显示屏可以在现场可以在控制箱上。一个去消控室

nicebin 发表于 2017-9-19 10:42:24

按照规范,确实是两处都要。
不过看产品,只有一处远传显示,都是消控室。至于就地的消防水泵控制箱也要显示,就需要另一套显示装置,信号和远传的信号并联。这在技术上应该不难解决。

ethan_fan 发表于 2017-9-19 14:23:12

继电器转换下,想传多少组数据都可以

西北猛虎 发表于 2017-9-19 14:57:22

路过学习了!

尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:48:38

树欲静而风不止:
消防水池设置液位计,看了一下水专业规范,要求将液位信号传给消防控制室或值班室;同时又要求在消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警,这样的液位计是否可以传两套数据?现实中大家是如何处理的?谢谢。

同时又要求在消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警——有劳告知是哪一本“水专业规范”的哪一条规定。谢谢!{:1_418:}

尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:50:27

nicebin 发表于 2017-9-19 10:42
按照规范,确实是两处都要。
不过看产品,只有一处远传显示,都是消控室。至于就地的消防水泵控制箱也要显 ...

有劳告知是哪一本“水专业规范”的哪一条规定“确实是两处都要”。谢谢!{:1_418:}

尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:52:07

消防泵控制箱上显示水位和高低水位报警——没见规范要求这么干的吧?

树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 15:52:07

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-9-19 15:55 编辑

尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:48
树欲静而风不止:
消防水池设置液位计,看了一下水专业规范,要求将液位信号传给消防控制室或值班室;同时 ...

GB50974-2014的第11章上(不好意思,看错了,他那个控制盘是指设置在消防控制室的)

rainmen_73 发表于 2017-9-19 15:52:23

消防泵控制箱就在泵房内,泵房内有按连通器效应设置的水池液位计可以直观看到液位情况。控制箱重复设置高、低液位报警给谁看?

尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:52:48

树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 15:52
GB50974-2014的第11章上

你是不是看岔了?

树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 15:56:16

尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:52
你是不是看岔了?

看错了,不好意思

树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 15:59:09

尺短寸长 发表于 2017-9-19 15:52
你是不是看岔了?

是的,但按照标准图集,水位计的报警信号是需要传给水泵控制箱的,那就是还要传给两个地方?

尺短寸长 发表于 2017-9-19 16:02:31

树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 15:59
是的,但按照标准图集,水位计的报警信号是需要传给水泵控制箱的,那就是还要传给两个地方?



树欲静而风不止 发表于 2017-9-19 16:05:43

尺短寸长 发表于 2017-9-19 16:02


哦,原来早有文章论述{:1_416:}
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 消防水池液位计信号传哪?