尺短寸长 发表于 2017-9-20 09:14:34

希拉里 发表于 2017-9-20 09:05
我没有自己的言论,我是就事理在讨论,你不要错置观念。
1、我转述:无论切线泵,还是离心泵,都不可以在 ...

如此看来,《建筑电气》杂志社编辑部审稿专家因您老的“自动停泵”言论,而枪毙您老的消防泵论文,做的是非常正确的。

在下非常认可《建筑电气》杂志社编辑部审稿专家枪毙您老的消防泵论文。

希拉里 发表于 2017-9-20 09:16:27

尺短寸长 发表于 2017-9-20 09:17:21

希拉里 发表于 2017-9-20 09:12
你是看压力开关错误?
压力开关,在管道内压力高值时,开关闭合。泵停动状态。
压力开关,在管道内压力低值时,开关断开。泵起动状态。
时间继电器,是防止,压力跳动时,泵发生起停跳动。

压力开关接线,发生断路时,泵起动,这都是安全设计。

你至多,就看到这 压力开关,应是并联的。看到搞串联,你就会大呼错误。
你是没有看出对错能力的人。不要乱言语了。
o(* ̄︶ ̄*)o {:1_428:}


希拉里 发表于 2017-9-20 09:18:15

尺短寸长 发表于 2017-9-20 09:20:39

希拉里 发表于 2017-9-20 09:18
论一错一,论十错十,有论则必错。浅浅无知的学问。理你干啥。

《I2t试读》,搞清对错没?{:1_438:}

尺短寸长 发表于 2017-9-20 09:28:18

希拉里 发表于 2017-9-20 09:12
你是看压力开关错误?
压力开关,在管道内压力高值时,开关闭合。泵停动状态。
压力开关,在管道内压力低 ...

希拉里 发表于 2017-9-20 09:18
论一错一,论十错十,有论则必错。浅浅无知的学问。理你干啥。



nnangel 发表于 2017-9-21 17:25:59

这个液位信号是指模拟量(连续的)还是开关量(高水位、低水位),如果后者的话,在泵房控制箱加模块应该比较容易解决,也经济。

nnangel 发表于 2017-9-21 17:27:26

模拟量的话,4~20mA信号可以串进两个AI转换器显示(电阻不要太大)

wga918 发表于 2017-9-21 19:57:38

如果低水位报警过后,水位继续下降,还不自动停泵,那就要了解一下水泵空转有没有危险。觉得老规范关于低水位自动停泵比较靠谱。

尺短寸长 发表于 2017-9-22 07:24:17

哪本老规范上是要求(超)低水位“自动停泵”的?

希拉里 发表于 2017-9-22 09:29:24

尺短寸长 发表于 2017-9-22 10:58:47

希拉里 发表于 2017-9-22 09:29
消防水池低水位,就是泵即将吸入空气的水位,不停泵,泵就存在危险。
水汽相杂,水的冲击力击坏叶轮。

从来都是低水位停泵,从来没听说过超低水位停泵。

尺兄的文章,确实错误。撤稿如来得及,还是撤稿为上。发表错误的文章,也不是尺兄的初衷。

{:1_430:}{:1_430:}{:1_430:}

希拉里 发表于 2017-9-22 11:21:38

尺短寸长 发表于 2017-9-22 11:54:42

希拉里 发表于 2017-9-22 11:21
[问题探讨] 消防水池液位计信号传哪?

只要传到 消防水泵控制柜内,然后,规范要求传几百个地方,文章说 ...

老诚的消防泵论文,何时能见天日?{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:}

贾行家 发表于 2017-9-22 13:07:30

你们2个的低水位是一个意思吗?我感觉一个是报警液位,一个是停泵液位,根本是两个参数啊;水泵液位控制参数(不考虑投入台数的控制)包括强制停泵液位、允许启泵液位、低限报警液位、高限报警液位,四个液位值(液面相对池底标高)依次升高。
页: 1 2 3 4 [5] 6 7
查看完整版本: 消防水池液位计信号传哪?