希拉里 发表于 2017-9-22 14:01:42

nnangel 发表于 2017-9-22 16:58:51

贾行家 发表于 2017-9-22 13:07
你们2个的低水位是一个意思吗?我感觉一个是报警液位,一个是停泵液位,根本是两个参数啊;水泵液位控制参 ...

是否咨询水专业更好些?有些离心泵水位低于泵顶时启动泵时抽不上水。如果水专业设计时最低液位也高于泵顶,就不存在这个问题

wga918 发表于 2017-9-22 21:20:44

所以规范不允许自动停泵就是不严谨

贾行家 发表于 2017-9-22 22:22:38

nnangel 发表于 2017-9-22 16:58
是否咨询水专业更好些?有些离心泵水位低于泵顶时启动泵时抽不上水。如果水专业设计时最低液位也高于泵顶 ...

你说的完全是两个不同的概念,高于泵壳顶部排气孔的液位是自灌式离心泵的允许启泵液位;而水池的有效最低液位是吸收喇叭口以上600的液面。

允许启泵液位(即高于泵壳顶部排气孔的液位)仅仅针对水泵初次自灌启动时或者检修之后的再次投入(也相当于初次自灌启动了)的要求,并不是说每次水泵启动液位都要高于它,而且对于双泵互备的情况,也没有要求液位一定要高于允许启泵液位才可以备用泵自动投入。

水池的有效最低液位(即吸收喇叭口以上600的液面)也不是非得必须停泵,只要液面没低于吸水喇叭口,水泵无须停止。

希拉里 发表于 2017-9-23 09:34:08

希拉里 发表于 2017-9-23 09:41:01

希拉里 发表于 2017-9-23 09:43:25

尺短寸长 发表于 2017-9-23 11:02:20

希拉里 发表于 2017-9-23 09:43
低水位监测,只有一个停泵功能,并告知停泵原因。

不设在控制柜上,而要求另设他处,实为无稽之谈。

老诚前辈何不将此帖中的观点稍作整理,洋洋洒洒不就是一篇上好的论文素材,写成功的话,可不比获奖论文差的。{:1_418:}

希拉里 发表于 2017-9-23 11:07:04

希拉里 发表于 2017-9-23 11:09:36

希拉里 发表于 2017-9-23 11:13:18

希拉里 发表于 2017-9-23 11:15:47

希拉里 发表于 2017-9-23 11:28:34

谷香兰罗 发表于 2017-9-23 11:45:52

怎么感觉你们说的水池水箱注水管理都处于完全人工的状态呢?现在还有水池注水时候靠人看着的?小池子进水管有遥控浮球阀、大池子进水管有电动阀,池子满了自然就关闭了,池子水少了自然就开启了;常规的高、低液位报警是提醒管理运行人员进水总管遥控浮球阀或者电动阀故障,高报警液位一般设在最高液位+50(池子大可以再多加)而不是在溢流位,此时提醒进水阀门未正常动作。低液位同理。

希拉里 发表于 2017-9-23 11:48:11

页: 1 2 3 4 5 [6] 7
查看完整版本: 消防水池液位计信号传哪?