楼梯间的疏散照度怎么达到5lx
现在设计一个项目,建筑没有设置火灾报警,采用双头灯楼梯间的疏散照度达不到5LX,请问各位采用什么做应急灯才可以满足要求?火灾如何点亮? 楼层和平台各设一个2*3W的LED双头灯应该差不多吧,反正没什么可靠的方法计算 如果没有火灾报警,手动断电点亮 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-9-6 09:13 编辑楼梯平层和转角均需设置疏散照明 适当多加灯,树总的截图很赞,以后我也这么弄{:1_438:} 你们平时用楼层指示F还是箭头 楼梯的尺寸为3.6*8m。安装4个双头灯,照度也达不到5LX啊。 双头灯的光通量为50lm,利用系数为0.5,维护系数0.7,面积28.8平方,安装4盏。平均照度=4*50*0.5*0.7/28=2.43lx。 为什么只有50lm?不是这么算的,疏散照度是最小照度,不是平均照度,而且楼梯不是平面,利用系数完全没有依据
根据GB17945-2010 6.3.1.4条消防应急灯具应急状态光通量不应低于其标称的光通量,且不小于50lm。厂家的样本上面也只标注不小于50lm。疏散照度按什么公式计算合适? 原来是中南标,这边没有这个资料 理论上,最低照度的计算,首先要有疏散照明灯具的配光曲线、光通数据,确定安装高度安装方式,考虑维护系数,找到通道上最不利点才能算。这个一般设计人员应该没有能力做到。这个工作应该由规范编制人或生产厂家通过实验,对相应的照度要求给出数量和间距的布置建议 目前没有厂家资料,楼梯间疏散照度就无法计算。那怎么设计啊 功率*70除以面积
再乘以0.2~0.4的系数,基本就是平均照度.
但是规范要求的是“最低水平照度”。“最低水平照度”的概念是什么?怎么算?没有人能说清楚。
所以说明写好就可以了。 说明要写,图也要画,计算不出来,怎么布置灯具。