账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13757|回复: 29

[求助] 楼梯间的疏散照度怎么达到5lx

[复制链接]
     
发表于 2017-9-5 18:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在设计一个项目,建筑没有设置火灾报警,采用双头灯楼梯间的疏散照度达不到5LX,请问各位采用什么做应急灯才可以满足要求?火灾如何点亮?
     
发表于 2017-9-6 07:50:10 | 显示全部楼层
楼层和平台各设一个2*3W的LED双头灯应该差不多吧,反正没什么可靠的方法计算
发表于 2017-9-6 09:10:04 | 显示全部楼层
如果没有火灾报警,手动断电点亮
发表于 2017-9-6 09:10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-9-6 09:13 编辑

楼梯平层和转角均需设置疏散照明
QQ图片20170906091234.png
     
发表于 2017-9-6 09:37:20 | 显示全部楼层
适当多加灯,树总的截图很赞,以后我也这么弄
     
发表于 2017-9-6 09:43:43 | 显示全部楼层
你们平时用楼层指示F还是箭头
     
 楼主| 发表于 2017-9-6 15:50:00 | 显示全部楼层
楼梯的尺寸为3.6*8m。安装4个双头灯,照度也达不到5LX啊。

点评

无论说达到达不到,具体理由或如何计算?  发表于 2017-9-6 16:17
     
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:37:40 | 显示全部楼层
双头灯的光通量为50lm,利用系数为0.5,维护系数0.7,面积28.8平方,安装4盏。平均照度=4*50*0.5*0.7/28=2.43lx。
     
发表于 2017-9-7 08:19:49 | 显示全部楼层
为什么只有50lm?不是这么算的,疏散照度是最小照度,不是平均照度,而且楼梯不是平面,利用系数完全没有依据
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 09:38:55 | 显示全部楼层
根据GB17945-2010 6.3.1.4条消防应急灯具应急状态光通量不应低于其标称的光通量,且不小于50lm。厂家的样本上面也只标注不小于50lm。疏散照度按什么公式计算合适?
     
发表于 2017-9-7 09:44:35 | 显示全部楼层
原来是中南标,这边没有这个资料
     
发表于 2017-9-7 10:11:42 | 显示全部楼层
理论上,最低照度的计算,首先要有疏散照明灯具的配光曲线、光通数据,确定安装高度安装方式,考虑维护系数,找到通道上最不利点才能算。这个一般设计人员应该没有能力做到。这个工作应该由规范编制人或生产厂家通过实验,对相应的照度要求给出数量和间距的布置建议
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:26:06 | 显示全部楼层
目前没有厂家资料,楼梯间疏散照度就无法计算。那怎么设计啊
     
发表于 2017-9-7 10:40:30 | 显示全部楼层
功率*70除以面积
再乘以0.2~0.4的系数,基本就是平均照度.
但是规范要求的是“最低水平照度”。“最低水平照度”的概念是什么?怎么算?没有人能说清楚。
所以说明写好就可以了。
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:43:14 | 显示全部楼层
说明要写,图也要画,计算不出来,怎么布置灯具。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则