双头灯的光通量为50lm,利用系数为0.5,维护系数0.7,面积28.8平方,安装4盏。平均照度=4*50*0.5*0.7/28=2. ...
这个光通量已经考虑了利用系数的,你算少了 云溪2 发表于 2017-9-7 10:52
这个光通量已经考虑了利用系数的,你算少了
那该如何计算? 我问过厂家,他们说这个50lm是从灯罩发出的光通量,已经考虑了灯具效率,所以我们计算时要把利用系数加大,维护系数一般场所用0.8把 之前用仪器测过,,如果仅在平台安装,半平台好像达不到要求... 每个平台放一个,差不多了 算最小照度可用Dialux afengx 发表于 2017-9-7 18:35
算最小照度可用Dialux
前提是你有配光曲线。现在大部分应急灯连真实光通量都没,更别说配光曲线了。 梯间面积28.8怎么来的? fitman 发表于 2017-9-7 10:46
假设使用LED光源,6W。这类没有显色要求的LED光效可达到100。LED的利用系数一般是很高的(均匀度就差些), ...
关于双头灯光通问题,贴两份资料看下http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=22088&size=300x300&key=b07eba7c56196d20&nocache=yes&type=fixnonehttp://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=22089&size=300x300&key=d5ca56ad4a09f23f&nocache=yes&type=fixnone rainmen_73 发表于 2017-9-8 15:23
关于双头灯光通问题,贴两份资料看下
这种带强启的应急灯是不是又不让用了,现在又要断电启动 借用这个贴,请问
1.这个双头灯具的5W是指总功率,还是2x5W或者是2x2.5W?
2.内部模拟断电点亮这个说法是从何而来?是否有灯具说明?