[求助] 楼梯间的疏散照度怎么达到5lx

[复制链接]
     
发表于 2017-9-7 10:46:05 | 显示全部楼层
假设使用LED光源,6W。这类没有显色要求的LED光效可达到100。LED的利用系数一般是很高的(均匀度就差些),保守取0.6。维护系数0.8。设楼梯间面积15平方,则平均照度为19.2。虽然规范要求的是最低照度,但这个只能实测。以这么高的平均照度,也算可以接受吧。

点评

如果是双头灯墙上安装,对地面的水平照度贡献的直接光通很少,大多靠反射光通。你这个利用系数还不见得合理吧  发表于 2017-9-8 09:56
     
发表于 2017-9-7 10:52:31 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2017-9-6 16:37
双头灯的光通量为50lm,利用系数为0.5,维护系数0.7,面积28.8平方,安装4盏。平均照度=4*50*0.5*0.7/28=2. ...

这个光通量已经考虑了利用系数的,你算少了
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:58:28 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-9-7 10:52
这个光通量已经考虑了利用系数的,你算少了

那该如何计算?
     
发表于 2017-9-7 11:05:03 | 显示全部楼层
我问过厂家,他们说这个50lm是从灯罩发出的光通量,已经考虑了灯具效率,所以我们计算时要把利用系数加大,维护系数一般场所用0.8把
     
发表于 2017-9-7 11:09:57 | 显示全部楼层
之前用仪器测过,,如果仅在平台安装,半平台好像达不到要求...
     
发表于 2017-9-7 11:18:44 | 显示全部楼层
每个平台放一个,差不多了
     
发表于 2017-9-7 18:35:18 | 显示全部楼层
算最小照度可用Dialux
     
发表于 2017-9-7 23:37:18 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2017-9-7 18:35
算最小照度可用Dialux

前提是你有配光曲线。现在大部分应急灯连真实光通量都没,更别说配光曲线了。
发表于 2017-9-8 15:12:39 | 显示全部楼层
梯间面积28.8怎么来的?
     
发表于 2017-9-8 15:23:51 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-9-7 10:46
假设使用LED光源,6W。这类没有显色要求的LED光效可达到100。LED的利用系数一般是很高的(均匀度就差些), ...

关于双头灯光通问题,贴两份资料看下

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
新国标敏华led消防应急灯语音故障报警灯双头灯M-ZFZD-E5W-**
劳士.png
发表于 2017-9-8 15:46:46 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-8 15:23
关于双头灯光通问题,贴两份资料看下

这种带强启的应急灯是不是又不让用了,现在又要断电启动

点评

贴出来主要看光通数据,与讨论照度话题相关。接通强启的双头灯如果内部还是模拟断电点亮,意义确实不大。但是否不允许生产倒不清楚  发表于 2017-9-8 16:59
发表于 2017-9-15 09:42:38 | 显示全部楼层
借用这个贴,请问
1.这个双头灯具的5W是指总功率,还是2x5W或者是2x2.5W?
2.内部模拟断电点亮这个说法是从何而来?是否有灯具说明?