关于消防配电线路暗敷应采用钢管还是PVC管?
i暗敷设可以采用PVC,最近被审图提了几次,明确暗敷设也要用钢管,看了规范条文,好像还真是,不知道大家怎么执行的? 暗敷也是钢管,条文说明中有{:1_423:} 我们现在暗敷也采用钢管 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-6-26 08:57 编辑这个条文估计是随手写出的,民用建筑电气防火规范对此有调整
树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 08:52
这个条文估计是随手写出的,民用建筑电气防火规范对此有调整
条文还能随便写?难道不是“认真研究借鉴发达国家经验,开展了大量课题研究、技术研讨和必要的试验,广泛征求了有关设计、生产、建设、消防监督、研究和教学等单位意见,最后经审查定稿”? hbsjzsjy 发表于 2017-6-26 11:16
条文还能随便写?难道不是“认真研究借鉴发达国家经验,开展了大量课题研究、技术研讨和必要的试验,广泛 ...
正文都不严谨,何况条文解释 正文都不严谨,何况条文解释 不知道该怎么做了,乱了 暗敷也是钢管,条文说明中有
但是,条文说明中说了,条文说明不具法律效力。真无语了。 890214 发表于 2018-2-15 12:30
暗敷也是钢管,条文说明中有
但是,条文说明中说了,条文说明不具法律效力。真无语了。
<火灾报警规范>有说可以用PVC的,同样是消防配电线路,矛盾 fangyangde0413 发表于 2018-2-23 09:44
有说可以用PVC的,同样是消防配电线路,矛盾
火灾报警规范里的线路主要是火灾报警的线路及其供电线路 暗敷、明敷按国标规范都可以采用PVC管,至少阻燃要求不好达到,符合要求的管材会比钢管还贵,省事就用钢管了。 省事就用钢管了。 rpg2009 发表于 2018-2-23 11:21
暗敷、明敷按国标规范都可以采用PVC管,至少阻燃要求不好达到,符合要求的管材会比钢管还贵,省事就用钢管 ...
符合要求的管材会比钢管还贵----这个还不是太清楚,麻烦讲讲 树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 10:24
火灾报警规范里的线路主要是火灾报警的线路及其供电线路
"火灾报警的线路及其供电线路"也属于消防用电的线路,理应与《建规》一致采用钢管穿线。