树欲静而风不止
发表于 2018-2-24 09:10:25
fangyangde0413 发表于 2018-2-24 09:02
"火灾报警的线路及其供电线路"也属于消防用电的线路,理应与《建规》一致采用钢管穿线。
关键是建规也含糊其辞
齐烟九点
发表于 2018-3-27 16:24:13
火规11.2.3条规定暗敷采用金属管、可挠金属软管或B1级以上刚性塑料管。
zz_1973
发表于 2018-5-31 09:32:33
建规10.1.10“暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。”
条文“暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内,是考虑到这种敷设方式比较安全、经济……”
规范和条文都没说只能用金属管,也没说不能用塑料管,条文解释说“暗敷设时,配电线路穿金属导管”安全,也没说不让用塑料管。
所以,我认为使用塑料管也可以。
树欲静而风不止
发表于 2018-5-31 10:36:10
zz_1973 发表于 2018-5-31 09:32
建规10.1.10“暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。”
条文“暗敷设时,配电 ...
这个是那个《建筑电气设计疑难点解析》
loxford
发表于 2018-6-1 17:15:43
我日,昨天还在想暗敷时规范没要求说消防必须穿钢管这是为什么呢,原来在条文解释,我也是醉了
zz_1973
发表于 2018-6-4 15:13:52
树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 10:36
这个是那个《建筑电气设计疑难点解析》
如果是规范编者的解释,那是管用的。如果不是规范编辑的解释能算数吗?
DDou
发表于 2018-6-6 10:01:01
树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 10:36
这个是那个《建筑电气设计疑难点解析》
JDG是否可以
树欲静而风不止
发表于 2018-6-6 10:21:53
WMeng90 发表于 2018-6-6 10:01
JDG是否可以
JDG可以,KBG不行
DDou
发表于 2018-6-6 10:53:22
树欲静而风不止 发表于 2018-6-6 10:21
JDG可以,KBG不行
壁厚要求是民规里面要求的吗?谢谢
树欲静而风不止
发表于 2018-6-6 10:58:53
WMeng90 发表于 2018-6-6 10:53
壁厚要求是民规里面要求的吗?谢谢
是的
DDou
发表于 2018-6-6 11:47:09
树欲静而风不止 发表于 2018-6-6 10:58
是的
按照这一条,KBG是不是基本不能用了啊,壁厚1.2,谢谢!
树欲静而风不止
发表于 2018-6-6 14:54:38
WMeng90 发表于 2018-6-6 11:47
按照这一条,KBG是不是基本不能用了啊,壁厚1.2,谢谢!
是的,这是配电要求,但火灾报警系统好像没有这样要求
liuex
发表于 2018-6-25 12:46:08
WMeng90 发表于 2018-6-6 10:01
JDG是否可以
JDG似乎接头处容易漏浆,不宜暗敷
树欲静而风不止
发表于 2018-6-25 14:51:20
liuex 发表于 2018-6-25 12:46
JDG似乎接头处容易漏浆,不宜暗敷
有施工经验{:1_416:},麻烦讲讲
liuex
发表于 2018-6-26 10:32:59
树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 14:51
有施工经验,麻烦讲讲
呃……误会了,我也是听施工单位说的。
某工程技术交底时施工方反映,JDG接头处的紧定螺丝如果拧过了,容易在套接的接头处产生缝隙,混凝土浇筑时混凝土浆会从接头处渗、漏进去,堵塞线管甚至腐蚀线管。解决办法也有,就是暗敷JDG所有接头处缠胶带,就是费工。