scmcl 发表于 2017-4-11 13:26:40

地下车库设备用房是否必须单独一个防火分区?

情况说明:某政府机关办公大楼,地下只有2700平方左右(设备用房和汽车库,设备用房区域面积为700平米左右),建筑做成了一个防火分区,审图的时候遭遇强条,说设备用房必须单独一个防火分区,必须增加疏散楼梯。何解???

luchun0112 发表于 2017-4-11 13:48:11

这个应该问建筑

chipy 发表于 2017-4-11 14:20:27

本帖最后由 chipy 于 2017-4-11 14:22 编辑

建筑按面积要求,面积小不一定单独一个防火分区?

树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 14:21:49

面积不超过1000,且有自动灭火时,可以不单独一个防火分区

scmcl 发表于 2017-4-11 15:04:07

树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 14:21
面积不超过1000,且有自动灭火时,可以不单独一个防火分区

你这个条文没看到出处呢???是地方规范么???

树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 15:09:44

scmcl 发表于 2017-4-11 15:04
你这个条文没看到出处呢???是地方规范么???

GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

scmcl 发表于 2017-4-11 15:19:43

树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 15:09
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

没查到,你的是不是报批稿的内容,GB50067-2014第5.1.3条讲的是机械停车库

树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 15:25:27

scmcl 发表于 2017-4-11 15:19
没查到,你的是不是报批稿的内容,GB50067-2014第5.1.3条讲的是机械停车库

不好意思,我在电脑里的电子版上查的,刚看了一下纸版,还真没发现

二点半太阳 发表于 2017-4-11 16:23:52

GB50067-20145.1.9不需单独的防火分区。但是消防水泵房、消防控制室需设直通室外的走道。

树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 16:33:09

二点半太阳 发表于 2017-4-11 16:23
GB50067-20145.1.9不需单独的防火分区。但是消防水泵房、消防控制室需设直通室外的走道。

只看到防火分隔,没看到直通室外的通道要求呀

二点半太阳 发表于 2017-4-11 16:51:33

其他规范对消防水泵房、消防控制室的要求

fangyangde0413 发表于 2017-4-13 12:18:31

建规:5.5.5:除歌舞娱乐游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间。。。可设置一个安全出口或1部疏散楼梯间。

尺短寸长 发表于 2017-4-14 14:17:26

scmcl 发表于 3 天前
情况说明:某政府机关办公大楼,地下只有2700平方左右(设备用房和汽车库,设备用房区域面积为700平米左右),建筑做成了一个防火分区,审图的时候遭遇强条,说设备用房必须单独一个防火分区,必须增加疏散楼梯。何解???
解嘛?
审图的时候遭遇强条,说设备用房必须单独一个防火分区,必须增加疏散楼梯——哪个强条?

hbsjzsjy 发表于 2017-4-14 15:03:48

现在地库内设备用房防火分区划分是一个热门话题,各地消防掌握尺度不一,比较混乱。

尺短寸长 发表于 2017-4-14 16:18:50

hbsjzsjy 发表于 2017-4-14 15:03
现在地库内设备用房防火分区划分是一个热门话题,各地消防掌握尺度不一,比较混乱。

白纸黑字的规定,居然也会出现“掌握尺度不一”的现象,可见确实“比较混乱”!