[求助] 地下车库设备用房是否必须单独一个防火分区?

[复制链接]
     
发表于 2017-4-11 13:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况说明:某政府机关办公大楼,地下只有2700平方左右(设备用房和汽车库,设备用房区域面积为700平米左右),建筑做成了一个防火分区,审图的时候遭遇强条,说设备用房必须单独一个防火分区,必须增加疏散楼梯。何解???
     
发表于 2017-4-11 13:48:11 | 显示全部楼层
这个应该问建筑
     
发表于 2017-4-11 14:20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2017-4-11 14:22 编辑

建筑按面积要求,面积小不一定单独一个防火分区?
发表于 2017-4-11 14:21:49 | 显示全部楼层
面积不超过1000,且有自动灭火时,可以不单独一个防火分区
QQ图片20170411142223.png
     
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:04:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 14:21
面积不超过1000,且有自动灭火时,可以不单独一个防火分区

你这个条文没看到出处呢???是地方规范么???
发表于 2017-4-11 15:09:44 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2017-4-11 15:04
你这个条文没看到出处呢???是地方规范么???

GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
     
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:19:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-11 15:09
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

没查到,你的是不是报批稿的内容,GB50067-2014第5.1.3条讲的是机械停车库
发表于 2017-4-11 15:25:27 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2017-4-11 15:19
没查到,你的是不是报批稿的内容,GB50067-2014第5.1.3条讲的是机械停车库

不好意思,我在电脑里的电子版上查的,刚看了一下纸版,还真没发现
     
发表于 2017-4-11 16:23:52 | 显示全部楼层
GB50067-2014  5.1.9  不需单独的防火分区。但是消防水泵房、消防控制室需设直通室外的走道。
发表于 2017-4-11 16:33:09 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-4-11 16:23
GB50067-2014  5.1.9  不需单独的防火分区。但是消防水泵房、消防控制室需设直通室外的走道。

只看到防火分隔,没看到直通室外的通道要求呀
     
发表于 2017-4-11 16:51:33 | 显示全部楼层
其他规范对消防水泵房、消防控制室的要求
     
发表于 2017-4-13 12:18:31 | 显示全部楼层
建规:5.5.5:除歌舞娱乐游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间。。。可设置一个安全出口或1部疏散楼梯间。
     
发表于 2017-4-14 14:17:26 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 3 天前
情况说明:某政府机关办公大楼,地下只有2700平方左右(设备用房和汽车库,设备用房区域面积为700平米左右),建筑做成了一个防火分区,审图的时候遭遇强条,说设备用房必须单独一个防火分区,必须增加疏散楼梯。何解???

解嘛?
审图的时候遭遇强条,说设备用房必须单独一个防火分区,必须增加疏散楼梯——哪个强条?
     
发表于 2017-4-14 15:03:48 | 显示全部楼层
现在地库内设备用房防火分区划分是一个热门话题,各地消防掌握尺度不一,比较混乱。
     
发表于 2017-4-14 16:18:50 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-4-14 15:03
现在地库内设备用房防火分区划分是一个热门话题,各地消防掌握尺度不一,比较混乱。

白纸黑字的规定,居然也会出现“掌握尺度不一”的现象,可见确实“比较混乱”!

防火分区.png