terrence 发表于 2017-3-19 19:27:18

这些设计规范中的勘误你都能找出来,好厉害啊

SuperVVF 发表于 2017-3-20 16:33:52

P542 变压器低压侧短路流过高压侧电流 根据公式代入的数据,计算结果不对。

SuperVVF 发表于 2017-3-21 09:47:48

本帖最后由 SuperVVF 于 2017-3-21 22:16 编辑

郞主,关于疑问表15中第1条,P182 式4.2-4 ,我认为不需要修改,配四中的公式是正确的。根据IEC60909-4 中给定的馈电网络参数可以推算出c不需要放到括号中,请核查。
另,根据IEC60909-0或GBT15544.1 1.3.6,可以确定本条不需要做修改。

echo9734 发表于 2017-3-21 13:36:56

会不会后续会出个修正版

SuperVVF 发表于 2017-3-30 08:48:50

P961 表11.2-1 In>16A时,In和Iz的关系不对吧

超大哥 发表于 2017-4-5 16:24:42

本帖最后由 超大哥 于 2017-4-5 16:28 编辑

284页式4.6-12,4.6-13,公式里是Ij,下面的说明里又变成Ib了。
300页式4.6-21,公式里是大写的Kp,第三行的说明里又变成小写kp了,第7行又变成大写的Kp了。后面继续混用。
公式和说明里的符号不统一的情况还有不少

超大哥 发表于 2017-4-8 19:25:37

P300式4.6-24中的参数K说明是“异步电动机取1.1”。而P301式4.6-26中的参数K说明是“6/10kv异步电动机取1.1,低压异步电动机取0.9,同步电动机取1.1”。这两处不一致是否为笔误?

condec 发表于 2017-4-20 14:44:41

请问P95页公式2.6-7中Xe的公式是否有误?Pfe是柴油发电机的有功功率的话,PQM是什么好像没有说明?

ruishan1017 发表于 2017-4-27 15:23:38

SuperVVF 发表于 2017-2-22 15:21
楼主真是大神啊,佩服。
1、P21 例1.6-1中有关有效设备台数的计算neq=n=10是错误的吧?求m的最大设备功率 ...

我也核对这里,n和m的那里有问题。。

scmcl 发表于 2017-5-11 15:54:41

第7章继电保护P550表7.3-2可靠系数取值依据没有注明 ,P520表7.2-3可靠系数中对于低压侧单相保护时的取值如何取???

scmcl 发表于 2017-5-11 16:01:20

配四看着真累,错误那么多!!!!

gdzjcht 发表于 2017-5-16 14:42:57

厉害,现在都看完了。

龙城晓亮 发表于 2018-8-30 20:38:12

我不是搞设计的,但喜欢看图,初到贵坛E币不够,无法下载,不知楼主是否将以下两图归纳在内

1.先看第三版





再看第四版



认为第四版星三角明显地将转换电流增大,是不妥的

2.以下这张,电动机能转入运行吗?



或许是审核不严谨




设计原理 发表于 2018-8-31 08:43:19

wesonlu 发表于 2020-1-8 10:33:26

谢谢老师分享!