发表于 2017-3-10 15:27:54
scmcl 发表于 2017-3-3 11:43
配四中P2第1.1.3条第“(5)”款及P10式(1.4-6)下方各行中,Pc 、Qc到底是计算有功功率、计算无功功率, ...
已登记。
北方郎
发表于 2017-3-10 15:31:32
scmcl 发表于 2017-3-3 11:43
配四中P2第1.1.3条第“(5)”款及P10式(1.4-6)下方各行中,Pc 、Qc到底是计算有功功率、计算无功功率, ...
已登记。
williamhe
发表于 2017-3-12 17:41:18
P316 那个314在分母吧,配三是这样的
北方郎
发表于 2017-3-14 09:56:25
12
北方郎
发表于 2017-3-15 14:09:15
文件13
williamhe
发表于 2017-3-15 17:49:35
{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
scmcl
发表于 2017-3-16 14:25:16
本帖最后由 scmcl 于 2017-3-16 14:43 编辑
P502表6.7-10中“短路比”如何确定??注解1中“最大需量负荷电流IL”表示什么???与GB14549-93不同.
SuperVVF
发表于 2017-3-16 16:13:00
楼主,第七章继电保护例7.2-2至例7.2-4中,k2max,k2min,2k2min.....几个下角标感觉比较乱,有的在解答中和题意中下角标不一致而数值却相同的情况,请抽空看看呗
w103895544
发表于 2017-3-17 09:07:38
北方郎 发表于 2017-2-20 15:52
言之有理。
意见已反馈给主编,待回复。
请问下如果这版设计手册要公示修订的内容一般会在哪里公示,会在论坛或者是那个网站是发表一个声明,注明都有哪些地方调整了么?
北方郎
发表于 2017-3-17 09:27:49
w103895544 发表于 2017-3-17 09:07
请问下如果这版设计手册要公示修订的内容一般会在哪里公示,会在论坛或者是那个网站是发表一个声明,注明 ...
无。以后印刷改正。
SuperVVF
发表于 2017-3-17 09:31:40
郞主,疑问表12中第6条不需要改吧?因为电缆的热稳定系数和裸导体的热稳定系数不一样。如果公式改成10的3次方,那么P384 表5.6.7中电缆的热稳定系数是不是也要跟着更改?
SuperVVF
发表于 2017-3-17 09:41:31
郎主,P371公式是不是漏了个根号?有没有统计过
SuperVVF
发表于 2017-3-17 10:20:00
SuperVVF 发表于 2017-3-16 16:13
楼主,第七章继电保护例7.2-2至例7.2-4中,k2max,k2min,2k2min.....几个下角标感觉比较乱,有的在解答中和 ...
我也是这么理解的。I2Kmax就是I2K3max,表示最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压侧的电流。
类似的,Ik2min表示最小运行方式下高压侧两相短路电流,而I2k2min表示最小运行方式下低压侧两相短路流过高压侧的电流。
williamhe
发表于 2017-3-17 15:52:16
P401式5.7-11 Un
北方郎
发表于 2017-3-18 18:01:19
scmcl 发表于 2017-3-16 14:25
P502表6.7-10中“短路比”如何确定??注解1中“最大需量负荷电流IL”表示什么???与GB14549-93不同.
也就是计算电流。