账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[行业书籍] 工业与民用供配电设计手册(第四版)勘误

[复制链接]
发表于 2017-3-19 19:27:18 | 显示全部楼层
这些设计规范中的勘误你都能找出来,好厉害啊
发表于 2017-3-20 16:33:52 | 显示全部楼层
P542 变压器低压侧短路流过高压侧电流 根据公式代入的数据,计算结果不对。
P542 变压器低压侧短路流过高压侧电流.jpg
发表于 2017-3-21 09:47:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 SuperVVF 于 2017-3-21 22:16 编辑

郞主,关于疑问表15中第1条,P182 式4.2-4 ,我认为不需要修改,配四中的公式是正确的。根据IEC60909-4 中给定的馈电网络参数可以推算出c不需要放到括号中,请核查。
另,根据IEC60909-0或GBT15544.1 1.3.6,可以确定本条不需要做修改。
IEC 60909-4.png
     
发表于 2017-3-21 13:36:56 | 显示全部楼层
会不会后续会出个修正版
发表于 2017-3-30 08:48:50 | 显示全部楼层
P961 表11.2-1 In>16A时,In和Iz的关系不对吧
P961.png
     
发表于 2017-4-5 16:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2017-4-5 16:28 编辑

284页式4.6-12,4.6-13,公式里是Ij,下面的说明里又变成Ib了。
300页式4.6-21,公式里是大写的Kp,第三行的说明里又变成小写kp了,第7行又变成大写的Kp了。后面继续混用。
公式和说明里的符号不统一的情况还有不少
     
发表于 2017-4-8 19:25:37 | 显示全部楼层
P300式4.6-24中的参数K说明是“异步电动机取1.1”。而P301式4.6-26中的参数K说明是“6/10kv异步电动机取1.1,低压异步电动机取0.9,同步电动机取1.1”。这两处不一致是否为笔误?
     
发表于 2017-4-20 14:44:41 | 显示全部楼层
请问P95页公式2.6-7中Xe的公式是否有误?Pfe是柴油发电机的有功功率的话,PQM是什么好像没有说明?
     
发表于 2017-4-27 15:23:38 | 显示全部楼层
SuperVVF 发表于 2017-2-22 15:21
楼主真是大神啊,佩服。
1、P21 例1.6-1中有关有效设备台数的计算neq=n=10是错误的吧?求m的最大设备功率 ...

我也核对这里,n和m的那里有问题。。
     
发表于 2017-5-11 15:54:41 | 显示全部楼层
第7章继电保护P550表7.3-2可靠系数取值依据没有注明 ,P520表7.2-3可靠系数中对于低压侧单相保护时的取值如何取???
     
发表于 2017-5-11 16:01:20 | 显示全部楼层
配四看着真累,错误那么多!!!!
     
发表于 2017-5-16 14:42:57 | 显示全部楼层
厉害,现在都看完了。
     
发表于 2018-8-30 20:38:12 | 显示全部楼层
我不是搞设计的,但喜欢看图,初到贵坛E币不够,无法下载,不知楼主是否将以下两图归纳在内

1.先看第三版

IMG_20180830_084947_副本.jpg

IMG_20180830_085059_副本.jpg

再看第四版

IMG_20180830_084631_副本.jpg

认为第四版  星三角  明显地将转换电流增大,是不妥的

2.以下这张,电动机能转入运行吗?

IMG_20180830_084514_副本.jpg

或许是审核不严谨




     
发表于 2018-8-31 08:43:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-1-8 10:33:26 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 12:50 , Processed in 0.074898 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表