北方郎 发表于 2017-2-20 10:17:07

工业与民用供配电设计手册(第四版)勘误

本帖最后由 北方郎 于 2017-4-11 07:08 编辑

工业与民用供配电设计手册(第四版)勘误

北方郎 发表于 2017-2-20 10:18:26

本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 14:49 编辑

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表2

chipy 发表于 2017-2-20 12:48:19

这么快就出来了..楼主真厉害..书还没拿到..

fitman 发表于 2017-2-20 15:18:08

配四中这个为高压补偿电容器的配串联电抗器的表格非常有问题。如设计人员按此表选择会出大问题的。
表中对3次与5次的选择虽然与GB50227不同,但也算符合工程习惯。但接着的7次与11次的选择就问题严重了。由于4%和2%的电抗率刚好是5次和7次谐波的谐振电抗率,如果这样设置,补偿装置变成了滤波器,会把附近的5次或7次谐波吸收过来,从而损坏装置。
因此在工程上,作为补偿电容器抑制谐波的串联电抗器,是不会在2%~4%区间选择的。建议取消7次和11次的选择,改为限制合闸涌流的电抗率0.1~1%。

Carol_linxing 发表于 2017-2-20 15:27:47

厉害,现在都看完了。

scmcl 发表于 2017-2-20 15:28:13

楼主,厉害!!!!

北方郎 发表于 2017-2-20 15:52:02

fitman 发表于 2017-2-20 15:18
配四中这个为高压补偿电容器的配串联电抗器的表格非常有问题。如设计人员按此表选择会出大问题的。
表中对 ...

言之有理。
意见已反馈给主编,待回复。

seekandkill 发表于 2017-2-21 13:36:07

谢谢楼主,,

weiyp1 发表于 2017-2-21 14:10:40


这么快就出来了..楼主真厉害..书还没拿到..

yan426426 发表于 2017-2-21 19:30:19

会不会后续会出个修正版

北方郎 发表于 2017-2-22 09:13:21

yan426426 发表于 2017-2-21 19:30
会不会后续会出个修正版

以后印刷修改。

SuperVVF 发表于 2017-2-22 15:21:43

本帖最后由 SuperVVF 于 2017-2-22 16:03 编辑

楼主真是大神啊,佩服。
1、P21 例1.6-1中有关有效设备台数的计算neq=n=10是错误的吧?求m的最大设备功率应该是51kW吧?
2、P1608 中公式16.5-21少了重力加速度?

北方郎 发表于 2017-2-22 16:10:45

SuperVVF 发表于 2017-2-22 15:21
楼主真是大神啊,佩服。
1、P21 例1.6-1中有关有效设备台数的计算neq=n=10是错误的吧?求m的最大设备功率 ...

厉害!

fly55555555 发表于 2017-2-22 20:12:36

表8.1-12、8.1-13,求按图中数据的勘误

北方郎 发表于 2017-2-23 10:47:23

fly55555555 发表于 2017-2-22 20:12
表8.1-12、8.1-13,求按图中数据的勘误

你到底想表达啥?