你无非就是死在:不认可限流曲线不能作为电缆热稳定校验的依据,这句话上。
这个结论是正确的。去翻个帖子 ...

{:1_438:}

治学以诚 发表于 2017-2-14 14:05:06

治学以诚 发表于 2017-2-14 14:07:39

治学以诚 发表于 2017-2-14 14:09:00

尺短寸长 发表于 2017-2-14 14:22:56

治学以诚 发表于 2017-2-14 14:05
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33297-1-2.html
第五步 比较16平方电缆的允许热应力值和断路器NSX100 ...

在“变压器低压侧出线截面的选择”,考虑到短路时的热稳定效应,变压器低压侧出线线缆截面的选择不能仅以负荷电流为依据。
结论:容量为800kVA的变压器,低压侧最小出线电缆截面为25mm2;容量为1600kVA的变压器,低压侧最小出线电缆截面为35mm2。

老诚铁口直断的“不能”,与上述言论何其相似乃尔。
呜呼!{:1_423:}{:1_424:}

尺短寸长 发表于 2017-2-14 14:44:21

治学以诚 发表于 2017-2-14 14:07
限流曲线是电缆热稳定校验的   必要依据。不是充分依据。

热稳定校验必须包括:
大于5秒。
小于5秒,大于0.01秒
小于0.01秒
三种情况,都满足,才算完整的热稳定校验。

{:1_421:}
可惜了“老诚语录”。


治学以诚 发表于 2017-2-14 15:00:17

治学以诚 发表于 2017-2-14 15:10:23

尺短寸长 发表于 2017-2-14 18:31:32

治学以诚 发表于 2017-2-14 15:00
在该图上,Ir=IN=100安时,实际线路电流=300安时。
电缆的KKSS必须大于300*300*100=9*10的6次方
1 ...

原来老诚版主根本不懂啥叫I2t,故才会有《I2t试读》的“横空出世”。{:1_428:}

治学以诚 发表于 2017-2-14 19:25:53

治学以诚 发表于 2017-2-14 19:30:08

治学以诚 发表于 2017-2-14 19:31:52

治学以诚 发表于 2017-2-14 19:33:02

治学以诚 发表于 2017-2-14 19:45:59

治学以诚 发表于 2017-2-14 19:58:08