chipy 发表于 2017-1-12 14:10:31

rainmen_73 发表于 2017-1-12 09:53
我认为,除了电机类设备,一般工程中其它消防设备因其采用专用线路的排他性接线方式,基本都没有过负荷的可 ...

应急灯\消防主机 都应该是这类

chipy 发表于 2017-1-12 14:26:40

zhouke 发表于 2017-1-12 11:51
配电线路和用电设备有不同的要求。消防配电线路(末端控制箱至其上级配电箱之间的线路)应设仅动作于报警信 ...

请教不可能过载的线路有明确的定义
怎么定义的?

rainmen_73 发表于 2017-1-12 15:30:41

想了一下,在设备不可能过载的情况下,确实还有另一种线路非金属性短路的过电流情况

chipy 发表于 2017-1-12 16:07:42

之前 和一个图审公司人员沟通..他认为过载电流,接近短路也是过载..
而且 就此问题请教过 王厚余老先生...

chipy 发表于 2017-1-12 16:09:18

我就搞不清,过载和短路 到底区别在什么地方?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:36:35

消防报警主机不该用单磁保护的,审图的有点教条

wxy000lb 发表于 2017-1-12 16:38:52

bzp4891 发表于 2017-1-11 21:23
过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。0. ...

版主用的选型软件是什么啊

chipy 发表于 2017-1-12 16:42:40

嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:36
消防报警主机不该用单磁保护的,审图的有点教条

火灾报警规范 有规定 消防主机不应带过载保护...

嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:49:17

额,看到了,有单磁的微断吗。。。

chipy 发表于 2017-1-12 16:58:50

嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:49
额,看到了,有单磁的微断吗。。。

ABB施耐德有的,,
国内的厂家爱 没看到..

zhouke 发表于 2017-1-12 17:14:56

chipy 发表于 2017-1-12 14:26
请教不可能过载的线路有明确的定义
怎么定义的?

电源内阻足够大,其最大输出电流小于导线的允许载流量。

chipy 发表于 2017-1-12 17:41:14

zhouke 发表于 2017-1-12 17:14
电源内阻足够大,其最大输出电流小于导线的允许载流量。

在我们供配电系统里面 有这样的例子么?

nicebin 发表于 2017-1-15 11:13:08

版主的这句话“过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。”,不敢苟同。

chipy 发表于 2017-1-15 17:24:01

哪里有过载电流和短路电流比较权威的定义呢?

贾行家 发表于 2017-1-16 12:35:20

chipy 发表于 2017-1-15 17:24
哪里有过载电流和短路电流比较权威的定义呢?






以上来自GB/T 2900.18-2008《电工术语 低压电器》