rainmen_73 发表于 2017-1-12 09:53 我认为,除了电机类设备,一般工程中其它消防设备因其采用专用线路的排他性接线方式,基本都没有过负荷的可 ...
使用道具 举报
zhouke 发表于 2017-1-12 11:51 配电线路和用电设备有不同的要求。消防配电线路(末端控制箱至其上级配电箱之间的线路)应设仅动作于报警信 ...
消防应急照明专题帖子汇总
bzp4891 发表于 2017-1-11 21:23 过载电流和短路电流都是过电流,区分就是绝缘损坏前的过电流称过载电流,绝缘破坏后的过电流称短路电流。0. ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:36 消防报警主机不该用单磁保护的,审图的有点教条
嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:49 额,看到了,有单磁的微断吗。。。
chipy 发表于 2017-1-12 14:26 请教不可能过载的线路有明确的定义 怎么定义的?
zhouke 发表于 2017-1-12 17:14 电源内阻足够大,其最大输出电流小于导线的允许载流量。
chipy 发表于 2017-1-15 17:24 哪里有过载电流和短路电流比较权威的定义呢?