发表于 2017-1-16 16:42:00
贾行家 发表于 2017-1-16 12:35
以上来自GB/T 2900.18-2008《电工术语 低压电器》
这个定义..电气上尚未损伤,,时间长了,如果不跳闸,有损伤了,就不叫过载电流了么?
fitman
发表于 2017-1-17 11:21:13
chipy 发表于 2017-1-16 16:42
这个定义..电气上尚未损伤,,时间长了,如果不跳闸,有损伤了,就不叫过载电流了么?
确实如此。保护器件的过载保护曲线与受保护对象的耐受过电流曲线叠在一起时(两者都是反时限曲线),保护曲线应全程在耐受电流曲线的左边,否则就不能起到完全的保护作用。同时,两曲线应尽可能的靠近,否则会浪费了设备的耐受过载能力。
实际上,除了常用型电缆、电机外(手册或产品说明书提供了配型选择),我们很难了解到设备的电流耐受曲线。所以我们这时设置的过载保护实际更多是补充速断保护的不足,并不是严格意义上的过载保护。
bcdchenp
发表于 2017-1-17 19:02:35
过载:未发生配电设备和配电线路故障之前的过电流,一般指用电设备过负荷或用电设备发生故障。
短路:配电设备或配电线路发生绝缘损坏,绝缘击穿的故障引发的过电流。
自己定义的{:1_428:}
zhouke
发表于 2017-1-18 11:35:46
chipy 发表于 2017-1-12 17:41
在我们供配电系统里面 有这样的例子么?
有这样的例子。