严格来说,有消防控制室,应传至消防控制室;没有消防控制室,信号传至值班室
其实我更想问的是这个报警信号准确的给出去了,也被收到了,知道过载了,然后呢??
在火场中知道线路过载,对消防救援有什么实际意义?
就像消防电源监控,南方那边审图要求出线回路上做电压电流监控,意义是什么?
这边火烧起来了,非要去知道消防设备的电流是多少,电压是多少,这个数据对救火个人认为起不到任何帮助 本帖最后由 dqaq 于 2017-8-31 11:10 编辑
消防线路取消过载跳闸保护原理上就说不通。
如果是消防设备,如水泵等,将热继电器动作于信号是合理的,因为电机过载时热继电器动作时间可能很短,而火灾时能多坚持一会儿都是有好处的。
线路过载保护一般用塑壳低断长延时脱扣器,即使过载100%,也要几十秒至几分钟才动作,而线路出现过载100%的情况基本是绝缘故障引起的,能坚持几十秒而不发展成短路可能性很小。如果是负荷过重过载,齐破天过载30%(否则设计严重错误),这时长延时脱扣器动作时间是以小时计的,火都烧完了,跳闸还有什么问题? 公变,还有人管么? 呵呵,这种思维真的缺乏科学性。也就是谁强势,谁决定。但是,科学、事故是不会认你这一套的。
本来10台水泵可以运行,停掉一台还可以运行9台,如果非得上级过流保护动作,一台也没得用。
过载意义是什么,是设备本身有故障,是电力系统运行一种保护措施。你把这种保护视而不见,最后导致系统崩溃。 好多审图的要求变电所出线到末端都只能过载报警于信号;还有个别要求照明微断都只能过载报警于信号。 现在的排烟风机回路上用热继电器实现过载报警不脱扣,其上级线路是不是就可以无过载保护 因为下级回路都有过载保护。 辅助接点用于报警