[问题探讨] 变电所的消防配出开关选择

[复制链接]
     
发表于 2017-1-5 11:22:17 | 显示全部楼层
消防配线路路应设动作于报警信号的过载保护。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-12 16:44:40 | 显示全部楼层
变电所也取消,不大好,我只能说不大好,按照规范的意思,最好单独设个消防专用变压器,连高压的过载保护也取消。。。。。。。。。。。不大敢想,到底咋做
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 22:14:15 | 显示全部楼层
这个东西很乱,得看各地审图是怎么理解的了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-2-4 11:34:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-4 08:52
严格来说,有消防控制室,应传至消防控制室;没有消防控制室,信号传至值班室

其实我更想问的是这个报警信号准确的给出去了,也被收到了,知道过载了,然后呢??
在火场中知道线路过载,对消防救援有什么实际意义?
就像消防电源监控,南方那边审图要求出线回路上做电压电流监控,意义是什么?
这边火烧起来了,非要去知道消防设备的电流是多少,电压是多少,这个数据对救火个人认为起不到任何帮助
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-31 11:01:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2017-8-31 11:10 编辑

        消防线路取消过载跳闸保护原理上就说不通。
        如果是消防设备,如水泵等,将热继电器动作于信号是合理的,因为电机过载时热继电器动作时间可能很短,而火灾时能多坚持一会儿都是有好处的。
        线路过载保护一般用塑壳低断长延时脱扣器,即使过载100%,也要几十秒至几分钟才动作,而线路出现过载100%的情况基本是绝缘故障引起的,能坚持几十秒而不发展成短路可能性很小。如果是负荷过重过载,齐破天过载30%(否则设计严重错误),这时长延时脱扣器动作时间是以小时计的,火都烧完了,跳闸还有什么问题?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-20 23:19:32 | 显示全部楼层
公变,还有人管么?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-3 09:26:33 | 显示全部楼层
呵呵,这种思维真的缺乏科学性。也就是谁强势,谁决定。但是,科学、事故是不会认你这一套的。
本来10台水泵可以运行,停掉一台还可以运行9台,如果非得上级过流保护动作,一台也没得用。
过载意义是什么,是设备本身有故障,是电力系统运行一种保护措施。你把这种保护视而不见,最后导致系统崩溃。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-4 11:19:16 | 显示全部楼层
好多审图的要求变电所出线到末端都只能过载报警于信号;还有个别要求照明微断都只能过载报警于信号。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-4 16:07:55 | 显示全部楼层
现在的排烟风机回路上用热继电器实现过载报警不脱扣,其上级线路是不是就可以无过载保护 因为下级回路都有过载保护。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-6 09:46:57 | 显示全部楼层
辅助接点用于报警
回复

使用道具 举报