树欲静而风不止 发表于 2016-12-22 14:17:15

变电所的消防配出开关选择

树欲静而风不止 发表于 2016-12-22 14:28:00

也请选择了的,说说理由

bzp4891 发表于 2016-12-22 15:19:12

本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-22 15:20 编辑

前几天恰好有人问我,用于消防线路保护的断路器,能不能实现过载时只报警不脱扣功能?后来与断路器研发人员讨论过之后才得知,这种功能在断路器上能实现,特别是在电子式脱扣器更容易做到。目前工程上要实现消防线路过载时只报警不脱扣,大致有两种方案:
1.电流互感器+继电器;
2.选择具有过载报警不脱扣功能的断路器
例如国内开关常熟开关CM3:

chipy 发表于 2016-12-22 15:41:00

到变电所一级,开关已经放大了好几级了..没必要单磁开关了..

chipy 发表于 2016-12-22 16:42:21

热保护要保护导线的.

云溪2 发表于 2016-12-23 11:58:19

上次有人问,消防设备因过载起火,发生火灾,怎么处理。按规范应该是需要继续工作的吧。

xuxizhong 发表于 2016-12-23 22:20:48

取消瞬断的两段保护。

xuxizhong 发表于 2016-12-23 22:22:11

我SB了不好意思,看错标题了。

xuxizhong 发表于 2016-12-23 22:26:20

我们公司现在好搞笑,配电箱处用单磁,配电柜用两段保护的,个人意见,大于1.5倍用两段保护,小于用单磁,1.5倍的电流电机还能不能工作。有无电机大神。

whitepigeon 发表于 2016-12-26 13:36:09

过载报警开关不也是单磁的么?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-26 14:58:26

whitepigeon 发表于 2016-12-26 13:36
过载报警开关不也是单磁的么?

不是的,过载保护有,作用于信号

chenfei996128 发表于 2017-1-3 16:51:43

学习了,好贴

chipy 发表于 2017-1-4 08:40:35

bzp4891 发表于 2016-12-22 15:19
前几天恰好有人问我,用于消防线路保护的断路器,能不能实现过载时只报警不脱扣功能?后来与断路器研发人员 ...

这个报警,一般设在什么地方?值班室?

树欲静而风不止 发表于 2017-1-4 08:52:44

chipy 发表于 2017-1-4 08:40
这个报警,一般设在什么地方?值班室?

严格来说,有消防控制室,应传至消防控制室;没有消防控制室,信号传至值班室

树欲静而风不止 发表于 2017-1-4 08:56:49

chipy 发表于 2017-1-4 08:40
这个报警,一般设在什么地方?值班室?

不过实际工程中,估计好多都没有做