GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
没有体现吊顶就是“悬吊在房屋屋顶或楼板结构下的顶棚”这个物体的基本概念。
算了!
电气章节的闷顶内是指封闭空间(吊顶与屋顶或楼板底的封闭空间);
电气章节的吊顶内是指非封闭空间(吊顶与屋顶或楼板底的非封闭空间)。
如此,可好?{:1_423:}
云溪2
发表于 2016-12-21 12:07:29
闷顶是指“坡屋面”房屋顶层天花板和坡屋面之间不能进人的空间。
尺短寸长
发表于 2016-12-21 13:12:50
云溪2 发表于 2016-12-21 12:07
闷顶是指“坡屋面”房屋顶层天花板和坡屋面之间不能进人的空间。
请回看9#楼。
云溪2
发表于 2016-12-21 15:54:03
尺短寸长 发表于 2016-12-21 13:12
请回看9#楼。
是规范没有写清楚
云溪2
发表于 2016-12-21 15:56:08
诚版还要闭关多久呢,我估计是他的文章被拒了,我当时也有一阵子不想登录{:1_428:}
尺短寸长
发表于 2016-12-21 15:56:53
云溪2 发表于 2016-12-21 15:54
是规范没有写清楚
人家编制人承不承认?{:1_430:}
尺短寸长
发表于 2016-12-21 15:58:04
云溪2 发表于 2016-12-21 15:56
诚版还要闭关多久呢,我估计是他的文章被拒了,我当时也有一阵子不想登录
哦!
伤心透顶?{:1_421:}
绝望至极?{:1_430:}
云溪2
发表于 2016-12-21 16:00:02
规范描述不清时,如果审图人员望文生义、断章取义的话,就无语了
尺短寸长
发表于 2016-12-21 16:03:18
云溪2 发表于 2016-12-21 16:00
规范描述不清时,如果审图人员望文生义、断章取义的话,就无语了
如果审图人员按规范的白纸黑字规定提意见,怎么破?
云溪2
发表于 2016-12-21 16:04:04
本帖最后由 云溪2 于 2016-12-21 16:41 编辑
{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}
云溪2
发表于 2016-12-21 16:05:46
尺短寸长 发表于 2016-12-21 16:03
如果审图人员按规范的白纸黑字规定提意见,怎么破?
这一条没有什么争议吧
尺短寸长
发表于 2016-12-21 16:06:16
云溪2 发表于 2016-12-21 16:05
这一条没有什么争议吧
{:1_432:}{:1_431:}{:1_423:}
云溪2
发表于 2016-12-21 16:08:11
尺短寸长 发表于 2016-12-21 16:06
水平有限,看不出来{:1_428:}
尺短寸长
发表于 2016-12-21 16:10:22
这一条没有什么争议?
有规范编制人说:不管几级负荷,这个强条中规定的ATSE都得设置。
有规范编制人说:这一条,仅针对一、二级负荷的消防用电设备。
问:哪里看得出来“这一条,仅针对一、二级负荷的消防用电设备”?