353388484 发表于 2016-12-20 11:18:17

什么是闷顶?那本规范对此词有解释?

火规里闷顶设置线型感温探测器,但对闷顶一词没找到相关规范对其解释,请问闷顶如何理解?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 11:39:36

闷顶,应该是不通风的吊顶。听说老的建规(87版)有解释

尺短寸长 发表于 2016-12-20 11:44:14

按《建筑设计防火规范》2001年版名词解释,闷顶:吊顶与屋面板或上部楼板之间的空间。

14版《建筑设计防火规范》,不明所以。

心中有佛 发表于 2016-12-20 11:53:17

净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶。建筑装饰材料也应采用不燃或难燃,风管保温也应有相关要求,否则,我们火警审图都没法通过,超过1m的吊顶地方太多了。

353388484 发表于 2016-12-20 11:59:13

尺短寸长 发表于 2016-12-20 11:44
按《建筑设计防火规范》2001年版名词解释,闷顶:吊顶与屋面板或上部楼板之间的空间。

14版《建筑设计防 ...

尺总{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

353388484 发表于 2016-12-20 12:01:24

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 11:39
闷顶,应该是不通风的吊顶。听说老的建规(87版)有解释

坛子里的大神好多

流碎日月123 发表于 2016-12-20 15:39:41

50016-2014- 6.3.1条文解释.........闷顶为屋盖与吊顶之间的封闭空间,一般起隔热作用,常见于坡屋顶建筑。.........

尺短寸长 发表于 2016-12-20 17:17:03

流碎日月123 发表于 2016-12-20 15:39
50016-2014- 6.3.1条文解释.........闷顶为屋盖与吊顶之间的封闭空间,一般起隔热作用,常见于坡屋顶建筑。 ...

{:1_416:}

奇怪了!

GB 50016-2014- 6.3.1条文解释.........闷顶为屋盖与吊顶之间的封闭空间,一般起隔热作用,常见于坡屋顶建筑。

否定了《建筑设计防火规范》2001年版名词解释“闷顶:吊顶与屋面板或上部楼板之间的空间”。

啥原因?{:1_423:}

尺短寸长 发表于 2016-12-20 17:26:39

尺短寸长 发表于 2016-12-20 17:17
奇怪了!

GB 50016-2014- 6.3.1条文解释.........闷顶为屋盖与吊顶之间的封闭空间,一 ...

GB 50016-2014- 10.2.3 条文说明——


什么鬼?{:1_430:}

hbsjzsjy 发表于 2016-12-20 17:51:57

新建规中吊顶和闷顶对建筑专业防火和构造有不同的要求,GB 50016-2014- 6.3.1条文解释应该比较靠谱。

尺短寸长 发表于 2016-12-20 19:56:28

hbsjzsjy 发表于 2016-12-20 17:51
新建规中吊顶和闷顶对建筑专业防火和构造有不同的要求,GB 50016-2014- 6.3.1条文解释应该比较靠谱。
如果GB 50016-2014- 6.3.1条文解释“比较靠谱”,却为何同一本规范,来两种不同的解释?

有人说:
吊顶特指吊顶架构,闷顶指吊顶与板第之间的空间。
换句话说,吊顶是物体,闷顶是空间。两者互有关联,但不是一回事。

但单从电气章节10.2.3条正文规定条款“配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时”的字里行间,显然否定了“吊顶是物体,闷顶是空间”这一说。

也有人说:
除闷顶入口外,闷顶是封闭的,吊顶则不是封闭的。


规范的各专业编制人,内部就不能先统一统一意见,弄这些模棱两可的东东,岂不是为难死设计人员?
谁能搞得清啊。




尺短寸长 发表于 2016-12-20 21:16:31

尺短寸长 发表于 2016-12-20 19:56
如果GB 50016-2014- 6.3.1条文解释“比较靠谱”,却为何同一本规范,来两种不同的解释?

有人说:

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24245-1-1.html
《民用建筑设计通则》Code for design of civil buildings
GB 50352—2005
2.0.27 吊顶 suspended ceiling
悬吊在房屋屋顶或楼板结构下的顶棚。


此GB 50352—2005的2.0.27条 吊顶为“悬吊在房屋屋顶或楼板结构下的顶棚”之定义,显然又支持“吊顶是物体,闷顶是空间”的说法。{:1_423:}

搞死人的规范规定。{:1_421:}

hbsjzsjy 发表于 2016-12-21 08:57:16

建规里对吊顶材料的耐火极限有要求,显然也是认为吊顶就是“悬吊在房屋屋顶或楼板结构下的顶棚”这个物体。

尺短寸长 发表于 2016-12-21 09:52:28

hbsjzsjy 发表于 2016-12-21 08:57
建规里对吊顶材料的耐火极限有要求,显然也是认为吊顶就是“悬吊在房屋屋顶或楼板结构下的顶棚”这个物体。

如果建规认可吊顶就是GB 50352—2005的2.0.27条“悬吊在房屋屋顶或楼板结构下的顶棚”这个物体,是不是意味着:

“吊顶是物体,闷顶是空间”的说法——是正确的。
建规电气章节10.2.3条“配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时”这一说——是瞎胡整。

尺短寸长 发表于 2016-12-21 09:55:10

吊顶——

建筑章节:是指物体!{:1_418:}
电气章节:是指空间!{:1_423:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 什么是闷顶?那本规范对此词有解释?