楼主: 353388484

[求助] 什么是闷顶?那本规范对此词有解释?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-21 10:00:04 | 显示全部楼层
吊顶1.png

吊顶2.png
     
发表于 2016-12-21 11:07:35 | 显示全部楼层
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》

呵呵!.png

没有体现吊顶就是“悬吊在房屋屋顶或楼板结构下的顶棚”这个物体的基本概念。

算了!
电气章节的闷顶内是指封闭空间(吊顶与屋顶或楼板底的封闭空间);
电气章节的吊顶内是指非封闭空间(吊顶与屋顶或楼板底的非封闭空间)。

如此,可好?

     
发表于 2016-12-21 12:07:29 | 显示全部楼层
闷顶是指“坡屋面”房屋顶层天花板和坡屋面之间不能进人的空间。
     
发表于 2016-12-21 13:12:50 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-12-21 12:07
闷顶是指“坡屋面”房屋顶层天花板和坡屋面之间不能进人的空间。

请回看9#楼。
     
发表于 2016-12-21 15:54:03 | 显示全部楼层

是规范没有写清楚
     
发表于 2016-12-21 15:56:08 | 显示全部楼层
诚版还要闭关多久呢,我估计是他的文章被拒了,我当时也有一阵子不想登录
     
发表于 2016-12-21 15:56:53 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-12-21 15:54
是规范没有写清楚

人家编制人承不承认?
     
发表于 2016-12-21 15:58:04 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-12-21 15:56
诚版还要闭关多久呢,我估计是他的文章被拒了,我当时也有一阵子不想登录

哦!

伤心透顶?
绝望至极?
     
发表于 2016-12-21 16:00:02 | 显示全部楼层
规范描述不清时,如果审图人员望文生义、断章取义的话,就无语了
     
发表于 2016-12-21 16:03:18 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-12-21 16:00
规范描述不清时,如果审图人员望文生义、断章取义的话,就无语了

10.1.8.png

如果审图人员按规范的白纸黑字规定提意见,怎么破?
     
发表于 2016-12-21 16:05:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-12-21 16:03
如果审图人员按规范的白纸黑字规定提意见,怎么破?

这一条没有什么争议吧
     
发表于 2016-12-21 16:06:16 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-12-21 16:05
这一条没有什么争议吧

     
发表于 2016-12-21 16:08:11 | 显示全部楼层

水平有限,看不出来

点评

和水平无关。  发表于 2016-12-21 16:11
     
发表于 2016-12-21 16:10:22 | 显示全部楼层
这一条没有什么争议?

有规范编制人说:不管几级负荷,这个强条中规定的ATSE都得设置。

有规范编制人说:这一条,仅针对一、二级负荷的消防用电设备。
问:哪里看得出来“这一条,仅针对一、二级负荷的消防用电设备”?