William.S 发表于 2016-12-13 11:28:56

关于变压器低压馈线柜出线必须16平方线

因为公式里面需要线路的阻抗值,所以实际上没发确定计算。


但是我们的数据手册上的选择表,1250的变压器确实是从16开始的

就这个

因为再小的线径,能耐受的短路电流也会小


无法满足一般的建筑需要

这个电阻、电抗什么的,是输电线路的,估计要专业人员测量才行。


William.S 发表于 2016-12-13 11:33:24

图片传不上去,就是看04DX101-1关于短路电流那篇P173

树欲静而风不止 发表于 2016-12-13 14:28:39

1250的变压器,16的未必就满足要求
1250kVA-SCB9变压器(300MVA,D=350mm,0.02s)低压屏相关参数                                                       
母线长度        短路电阻        短路电抗        短路阻抗        三相短路电流        Ta        等效全时间        YJV最小截面
5        1.060         9.055         9.117         25.228         0.027         0.041         35.701

hblfst 发表于 2016-12-13 17:05:40

你这个没有断路器(熔断器)在中间保护吗?有点没有看懂1_437:}

心中有佛 发表于 2016-12-14 11:02:50

配电设计手册P586,短延时脱扣器保护的出线,一般截面较大,无需校验。
瞬时脱扣器保护的断路器出线,一般能满足要求,变压器容量较大时候需要校验,K2S2>I2t,I2t断路器厂商提供,
最小截面不应小于6mm2,部分可以4mm2(R老手记)

William.S 发表于 2016-12-15 16:41:57

树欲静而风不止 发表于 2016-12-13 14:28
1250的变压器,16的未必就满足要求
1250kVA-SCB9变压器(300MVA,D=350mm,0.02s)低压屏相关参数                                                       
...

最终是什么确定低压屏出线的

yjgabc 发表于 2016-12-15 18:43:20

经常会有一些审图的拿这个说事,以变压器必须达到电缆最小截面来瞎提审图意见。这是因为他们完全忽略了断路器的限流作用。

尺短寸长 发表于 2016-12-15 20:37:09

yjgabc 发表于 2016-12-15 18:43
经常会有一些审图的拿这个说事,以变压器必须达到电缆最小截面来瞎提审图意见。这是因为他们完全忽略了断路 ...

老诚版主劳神费力撰写的《I2t试读》“功不可没”,《建筑电气》杂志刊发此篇论文,也可算是“厥功甚伟”。{:1_423:}

西门最无语 发表于 2016-12-16 09:17:24

尺短寸长 发表于 2016-12-15 20:37
老诚版主劳神费力撰写的《I2t试读》“功不可没”,《建筑电气》杂志刊发此篇论文,也可算是“厥功甚伟” ...

没找到论文..........

治学以诚 发表于 2016-12-16 09:47:27

治学以诚 发表于 2016-12-16 09:49:25

治学以诚 发表于 2016-12-16 09:51:37

治学以诚 发表于 2016-12-16 10:05:01

治学以诚 发表于 2016-12-16 10:06:55

治学以诚 发表于 2016-12-16 10:09:47