第一步 计算1250kVA变压器低压侧的预期短路电流,阻抗电压取5%,则:
Isc=1250/0.4/1.732/0.05=34.3kA



第五步 比较16平方电缆的允许热应力值和断路器NSX100F在预期短路电流为34.3kA安装点能将短路电流限制之后的值,前者最大4.69*10的6次方,后者为6*10的5次方,故NSX100F能保护此截面电缆,其他型号断路器校核方法类似。



若以 YJV 计,6mm2 已满足要求。考虑小截面电缆的 K 值的问题,选不小于 10mm2 足矣。

尺短寸长 发表于 2016-12-20 08:53:54


树欲静而风不止 发表于 2016-12-16 10:12
谁说诚版要离开论坛了。。。。这不是造谣吗{:1_428:}
治学以诚 发表于 2016-12-16 10:17
事涉到学术尊严的问题,有义务交待清楚,如果不澄清,是对学术的轻蔑。

杂志社,对质疑的学术文章,不闻不问,这就导致学术的低戝。

杂志社应严正参与讨论,错误,就道歉,检讨,撤销文章。

辩后,如果我输了,我愿意给作者道歉,愿意给作者赔钱。


事涉是否造谣的原则问题,有必要予以澄清——

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33299#lastpost
[电气人生] 老诚版主誓言再发,这次真会甩手不来吗?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33256-4-1.html
48#

尺短寸长 发表于 2016-12-20 09:04:33

树欲静而风不止 发表于 2016-12-16 10:12
谁说诚版要离开论坛了。。。。这不是造谣吗{:1_428:}


谣自何处来?{:1_409:}

入门者 发表于 2016-12-20 12:05:56


   热稳定校验还不能忽略一个重要因素,即短路时的导线的实际温度。

   公式 S·S·k·k≥ I·I·t,系数k值的取值与导体初始温度和导体最终温度有很大关系。
   以《低规》附录 表 A.0.6 聚氯乙烯为例,初始温度取值为 70度,最终温度 160度,才得出 k=160。

   短路时的初始温度=导体实际温度,小于 70度,那么系数 k 会变大。
   当短路时的初始温度=导体实际温度=50度时, 经计算得 系数 k=201.9   允通能量可增大至 1.59倍

   若导体的实际电流远小于持续载流量时,导体实际运行温度接近室温,那么 k 会进一步增大。

电气书生 发表于 2017-1-13 17:22:48

采用施耐德的NSX断路器,6mm的就可以的

bzp4891 发表于 2017-2-15 12:56:49


回诚版----求教:该图片中公式的出处。方便的话希望能分享给我,邮箱673435821@QQ.COM

----24楼的公式出处是《电器学理论基础》张冠生--短路电流下的热计算和电器的热稳定性P33 公式(1-76),其他的电器学教材中也有此公式及例子。

治学以诚 发表于 2017-2-15 19:11:55

治学以诚 发表于 2017-2-15 19:15:11

治学以诚 发表于 2017-2-15 19:49:31

bzp4891 发表于 2017-2-15 20:59:45

治学以诚 发表于 2017-2-15 19:11
谢谢你。我觉得
这个公式是有问题的。涉及电缆的最终温度,电缆的时间常数问题。
比如


温升公式当然不能用这个,这个公式只适用于计算短路情况下短时间的发热情况,不考虑散热

治学以诚 发表于 2017-2-15 21:08:50

治学以诚 发表于 2017-2-15 21:10:25

bcdchenp 发表于 2017-2-16 00:31:40

yjgabc 发表于 2016-12-15 18:43
经常会有一些审图的拿这个说事,以变压器必须达到电缆最小截面来瞎提审图意见。这是因为他们完全忽略了断路 ...

断路器限流作用是什么?

治学以诚 发表于 2017-2-16 08:53:13

治学以诚 发表于 2017-2-16 08:54:13

页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 关于变压器低压馈线柜出线必须16平方线