树欲静而风不止
发表于 2016-12-16 10:12:26
谁说诚版要离开论坛了。。。。这不是造谣吗{:1_428:}
治学以诚
发表于 2016-12-16 10:14:06
治学以诚
发表于 2016-12-16 10:17:30
小镇农民
发表于 2016-12-16 10:55:34
传说电气工程师合作组织,可以发表争议论文或视频。诚版如此笃定,何不去一展风采呢?
{:1_428:}
bzp4891
发表于 2016-12-16 13:29:19
第一步 计算1250kVA变压器低压侧的预期短路电流,阻抗电压取5%,则:
Isc=1250/0.4/1.732/0.05=34.3kA
第二步 查询16平方电缆的允通能量值
第三步 选择NSX100F型断路器,F型短路分断能力Ics=Icu=36kA,满足大于预期短路电流的要求
第四部 查询NSX塑壳断路器的热应力曲线,在分断34.3kA预期短路电流时能限制到的热应力值6*10的 5次方。
第五步 比较16平方电缆的允许热应力值和断路器NSX100F在预期短路电流为34.3kA安装点能将短路电流限制之后的值,前者最大4.69*10的6次方,后者为6*10的5次方,故NSX100F能保护此截面电缆,其他型号断路器校核方法类似。
yjgabc
发表于 2016-12-16 23:02:57
bzp4891 发表于 2016-12-16 13:29
第一步 计算1250kVA变压器低压侧的预期短路电流,阻抗电压取5%,则:
Isc=1250/0.4/1.732/0.05=34.3kA
正解~!丝丝入扣~!
希拉里
发表于 2016-12-17 09:15:58
D800-1~8
发表于 2016-12-17 22:33:53
有一定深度的问题,只能在本论坛看到
bzp4891
发表于 2016-12-18 21:34:27
理论计算了下用NSX100电子式塑壳断路器保护16平方PVC电缆,在短路电流为500A情况下,在长延时脱扣这段时间内,电缆是否满足热稳定要求。
1.16平方PVC电缆在35℃情况下明敷时载流量为75A,根据配三,对于小于300平方的PVC电缆,短路暂态温度不能超过160℃,载流量如图:
2.选择NSX100电子式脱扣器,长延时保护整定值小于电缆的载流量,整定为0.7倍In即70A,时间-电流曲线如下:
上图中,500A短路电流对应长延时脱扣的最大时间大概为12s左右;
3. 计算在断路器长延时保护动作的这段时间12s内,短路电流使电缆上升的温度,因为时间大于5s,严格意义上需要考虑散热因素,此处出于计算方便,不考虑散热,认为12s时间内短路电流产生的热效应全部用于导体温度升高,则:
16平方PVC电缆在流经500A短路电流情况下,NSX100电子式断路器经过长延时脱扣12s之后才动作,这段时间不考虑导体散热的影响,电缆温度会上升到149度左右,低于PVC电缆160℃的极限温度;如果考虑散热的因素,估计导体表面的温度更低。
希拉里
发表于 2016-12-19 08:44:21
希拉里
发表于 2016-12-19 08:48:40
治学以诚
发表于 2016-12-19 10:18:05
治学以诚
发表于 2016-12-19 10:29:15
治学以诚
发表于 2016-12-19 10:33:05
panrqkk
发表于 2016-12-19 16:27:03
限流断路器分断时间小于0.1S,是否需要考虑非周期分量,厂家所给出的限流允通能量是否包含这个?