文章不在手边,就这张图,可能是笔误,把电源L2画到L3上了。
试想一下,你到90岁的时候,还能写文章,能画图,那是怎么样的一片夕阳红?怎么还能要求文章和编规范似的,一点笔误没有?规范也是需要不断修订的,是不是?
治学以诚
发表于 2017-2-22 09:16:17
lotsing
发表于 2017-2-22 09:24:23
“单靠一句“美国人不用”,
我还没傻到这个地步。
1、TT系统两头的接地电阻都是变数。季节性因数。
2、设备侧T接地电阻区域过小。
3、设备侧T接地电阻阻值过大。
4、RCD不能作为保护设备 IEC有规定。
5、大地作为唯一的故障电流路径,故障电流过小。且不固定。”
1,2,3 “两头的接地电阻变数再大”,30mA RCD尽在把握;
4 “RCD不能作为保护设备 IEC有规定”。IEC的原话可不是这样,原文是,“不能将RCD 的装用作为唯一的保护措施”,过电流保护,基本保护、等电位联结等都不可忽略。选用“基本保护+RCBO+等电位联结”就可以,具体可参见IEC61140-2016。
治学以诚
发表于 2017-2-22 09:39:39
治学以诚
发表于 2017-2-22 16:48:40
治学以诚
发表于 2017-2-22 16:59:27
治学以诚
发表于 2017-2-22 17:00:56
治学以诚
发表于 2017-2-22 18:38:48
治学以诚
发表于 2017-2-22 18:48:08
治学以诚
发表于 2017-2-22 18:48:35
lotsing
发表于 2017-2-23 13:19:24
基本保护--直接接触防护,正常条件下的电击防护。
“过流脱扣。TT系统,16安断路器,。。。。”什么乱七八糟!