治学以诚 发表于 2016-12-8 17:16:45

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:21:03

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:22:25

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:33:53

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:35:25

尺短寸长 发表于 2016-12-8 19:08:29

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:06
路灯在欧洲几都采用 TT 系统, 并以 RCD 自动切断电源防电击。

98年以前,欧洲几乎都采用TT系统,这是正 ...
98年以前,欧洲几乎都采用TT系统,这是正确的。包括,给农房配电,都是TT系统。我看过资料,有讲到。但是,98年以后,法国就开始把TT系统改用TN系统了——


真假难辨的厚颜“治学以诚”,你比IEC主席更了解情况!{:1_416:}

尺短寸长 发表于 2016-12-8 19:18:21

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:15
以避免采用 TN 系统沿 PE 线传导来故障电压在户外引发电击事故

现在几乎每个小区都是TN系统,这么庞大的 ...

现在几乎每个小区都是TN系统,这么庞大的用户数量,发生过 PE 线传导来故障电压在户外引发电击事故吗?

变压器中性点电位升高,整台变下面的所有用户,外壳电位都升高。发生过 PE 线传导来故障电压在户外引发电击事故吗?



嗯!似曾相识——


GB/T 50065-2011的某些编制人员,也用“好像也没出过啥事嘛”坚持己见的。{:1_423:}

尺短寸长 发表于 2016-12-8 19:19:07

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:22
配电系统,不应采用TT系统,才是正确的思考。
RCD只是附加保护,不能作为唯一的保护设备。
大地不得作为 ...

嗯!

建议老诚也写一篇,投稿《建筑电气》杂志。

尺短寸长 发表于 2016-12-8 19:20:18

治学以诚 发表于 2016-12-8 17:33
在欧洲不具备等电位作用的诸如户外农电装置、 施工场地以及路灯、 庭园灯 (以下统称路灯) 等基本都采用 T ...

《I2t试读》,可有出处?可有文献证明?

治学以诚 发表于 2016-12-8 19:52:15

治学以诚 发表于 2016-12-8 19:54:54

治学以诚 发表于 2016-12-8 19:56:04

治学以诚 发表于 2016-12-9 08:41:54

治学以诚 发表于 2016-12-9 08:46:45

治学以诚 发表于 2016-12-9 08:50:38

页: 1 [2] 3 4 5 6 7
查看完整版本: 2013.1 王厚余 TT系统接地和防电击简析