尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:45:47

tangz0 发表于 2016-11-28 10:33
《低规》5.2.4条的第2款 来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等 ...

不意味必须按老诚的“首层或地下室电源进线处以“室内分界点”=室内产权分界点”判据去设装设隔离电器。

老诚版主在胡说八道。

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:46:54

hbsjzsjy 发表于 2016-11-28 10:39
比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶,低压引入线直接引至此处某些审图人员就会认 ...

凭啥?

tangz0 发表于 2016-11-28 10:50:47

比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶,低压引入线直接引至此处,来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等电位联结。如何做到?

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:52:31

比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶——就在屋顶做总等电位联结。

hbsjzsjy 发表于 2016-11-28 10:54:31

tangz0 发表于 2016-11-28 10:50
比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶,低压引入线直接引至此处,来自外部的本条第 ...

您认为此时保护导体、保护接地中性导体在屋顶处不能做总等电位联结?

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:55:02

电源进户点可以设置在地下一层和首层,凭啥不能设置在地下二层或地上二层……

凭啥?

xkh721218 发表于 2016-11-28 10:55:06

个人理解:分界点就是在总配电箱上侧或进线侧,隔离电器只要能保证总配电箱下侧停电检修方便就行了。这个和产权分界点没什么关系。

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:57:17

xkh721218 发表于 2016-11-28 10:55
个人理解:分界点就是在总配电箱上侧或进线侧,隔离电器只要能保证总配电箱下侧停电检修方便就行了。这个和 ...

请问产权分界点(处),该怎样分?

hbsjzsjy 发表于 2016-11-28 10:58:15

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:46
凭啥?

就凭审图认为“分界点是在首层或地下室电源进线处”,必须在首层或地下室配电间处设置隔离电源箱再引至屋顶,我们以前改过N多图了,现在已经乖乖按此做了。

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:59:29

hbsjzsjy 发表于 2016-11-28 10:58
就凭审图认为“分界点是在首层或地下室电源进线处”,必须在首层或地下室配电间处设置隔离电源箱再引至屋 ...

哦!

是不是老诚版主给这些审图人员培训过的缘故?{:1_438:}

xkh721218 发表于 2016-11-28 11:04:32

这个隔离电器纯粹就是电气上的隔离   就是为了检修停电有明显的断开点

尺短寸长 发表于 2016-11-28 11:06:00

xkh721218 发表于 2016-11-28 11:04
这个隔离电器纯粹就是电气上的隔离   就是为了检修停电有明显的断开点

不是明显的断开点,就不是隔离电器?

hl891223 发表于 2016-11-28 11:13:20

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:59
哦!

是不是老诚版主给这些审图人员培训过的缘故?

我就被提过这个,一栋住宅楼,三个单元,三部电梯,由一个室外配电箱供电,分三路分别给三部电梯,要求每回路进楼处要加个开关,好好的无缘无故把线截断再用开关连起来,没办法最后还是加了
刚才又看条文解释突然想到,进线处加开关本意是为了检修安全方便,但是就像电梯这种,底层进线处加开关,屋顶上还有开关,底层断开屋顶没断开检修时,突然底层合上也是事故隐患啊
无故增加一个开关

树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 11:18:19

突然底层合上也是事故隐患啊
变电所合上也是事故隐患

xkh721218 发表于 2016-11-28 11:22:39

所以有电气三票制度和挂警示牌
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 由建筑物外引入的配电线路,分界点应设隔离电器条文中的分界点的疑惑