尺短寸长 发表于 2016-11-27 22:09:55

治学以诚 发表于 2016-11-26 15:59
“室内分界点”=室内产权分界点
是在首层或地下室电源进线处。该点之前,产权为电力公司所有,之后,为业 ...

“室内分界点”=室内产权分界点
是在首层或地下室电源进线处。该点之前,产权为电力公司所有,之后,为业主所有。
红色字,不是老诚写的么?

我去!

尺短寸长 发表于 2016-11-27 22:11:28

敢问老诚版主:电力公司与业主的产权分界点,到底在哪里?{:1_409:}

尺短寸长 发表于 2016-11-28 08:23:27




树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 09:13:18

可以看看图审机构的答复

尺短寸长 发表于 2016-11-28 09:52:39

树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 09:13
可以看看图审机构的答复



老诚版主躲哪去了?

尺短寸长 发表于 2016-11-28 09:54:24

作为一个版主,时不时跑腔走调谩骂损人,究竟该是不该?

秋石 发表于 2016-11-28 10:00:32

树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 09:13
可以看看图审机构的答复

室外变电所直接给屋顶电梯机房供电,这样的供配电方案合理吗?

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:10:46

秋石 发表于 2016-11-28 10:00
室外变电所直接给屋顶电梯机房供电,这样的供配电方案合理吗?

是不是有特殊案例,不知道。

估计审图机构的答复,纯从符合规范规定层面去分析,并不是从供配电方案合理与否的角度去分析。

树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 10:20:04

秋石 发表于 2016-11-28 10:00
室外变电所直接给屋顶电梯机房供电,这样的供配电方案合理吗?

对电梯供电可靠性来说,是好的

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:22:37

树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 10:20
对电梯供电可靠性来说,是好的

一般不会为电梯特拉一路或两路配电回路过来,太过奢侈了。

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:23:59

老诚来了,不继续狡辩两句?{:1_409:}

tangz0 发表于 2016-11-28 10:26:07

建议结合下《低规》5.2.4条。

尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:27:55

tangz0 发表于 2016-11-28 10:26
建议结合下《低规》5.2.4条。

啥意思?

tangz0 发表于 2016-11-28 10:33:56

《低规》5.2.4条的第2款 来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等电位联结。

hbsjzsjy 发表于 2016-11-28 10:39:44

比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶,低压引入线直接引至此处某些审图人员就会认为没有遵守在靠近进线的地方设置隔离电气。
页: 1 [2] 3 4 5