尺短寸长 发表于 2016-11-16 15:31:38


治学以诚 发表于 2016-11-16 15:15
我读过这个标准,并且依据
5.3.2 可能受热或烟雾影响的门保护装置应无效,以允许关门。
5.3.5 动力驱 ...
治学以诚 发表于 2016-11-16 15:18
GB/T 24479-2009有没有参考国外类似的规范。我怀疑没有。
完全是自编。
既然老诚版主声称“我读过这个标准”,为啥还要胡言乱语呢?{:4_98:}

尺短寸长 发表于 2016-11-16 15:32:38

fitman 发表于 2016-11-16 11:48

在火灾情况下,电梯的响应原则是使轿厢返回到指定层并允许所有乘客离开电梯。
5.3.1 当收到来自火 ...

GB/T 24479-2009《火灾情况下的电梯特性》
5.3.5 动力驱动的自动门的电梯到达指定层后应停止,打开轿门和层门,并且电梯退出正常服务。

最终的结果——
普通客梯在FAS“切非”后,“轿门和层门”均是打开的吧?

尺短寸长 发表于 2016-11-16 15:35:38

尺短寸长 发表于 2016-11-16 15:31
既然老诚版主声称“我读过这个标准”,为啥还要胡言乱语呢?

治学以诚 发表于 2016-11-16 15:53:01

治学以诚 发表于 2016-11-16 16:08:10

治学以诚 发表于 2016-11-16 16:11:00

尺短寸长 发表于 2016-11-16 17:29:07

治学以诚 发表于 2016-11-16 16:08
EN81-73是电梯制造标准。制造标准必须高,功能必须齐备,以满足所有客户的各种需要。
也说不定,这些制造 ...

O(∩_∩)O哈哈哈~

我要打二十个 发表于 2016-11-17 09:18:49

最后没人出来总结一下吗。来个砖家叫兽

yan426426 发表于 2023-12-5 16:03:54

1、普通电梯迫降至首层(或转换层),反馈平层信号,通过反馈信号如何启动切非模块切断非消防电源??
2、“切非”后,梯门是开启状态还是关闭状态?现在2023年了,有正确答案了吗?

x01oct 发表于 2023-12-5 17:14:36

yan426426 发表于 2023-12-5 16:03
1、普通电梯迫降至首层(或转换层),反馈平层信号,通过反馈信号如何启动切非模块切断非消防电源??
2、 ...

电梯厂家反馈切电后,轿门自动关闭。

苏凌枫z 发表于 2023-12-7 09:15:50

现在不是都要求普通电梯断电自动平层开门了么

yan426426 发表于 2023-12-7 20:52:21

本帖最后由 yan426426 于 2023-12-7 20:53 编辑

fitman 发表于 2016-11-16 11:48

在火灾情况下,电梯的响应原则是使轿厢返回到指定层并允许所有乘客离开电梯。
5.3.1 当收到来自火 ...
GBT 24479-2023火灾情况下的电梯特性
本文件不适用于下列情况:
a)在火灾情况下还保持使用的电梯,例如在GB/T26465中所定义的消防员电梯
b)用作建筑物内人员疏散的电梯,例如在GB/T41122中所规定的电梯。


5.3.5 动力驱动的自动门的电梯到达指定层后应打开轿门和层门,并发出听觉信号(例如语音提示)和/或视觉信号(例如“火警一电梯停正服务一请立即离开”等类似的文字提示)。听觉信号在轿内的声级应在35dB~65dB范围内可调,宜设置为55dB。然后,电梯按照下述a)或b)的规定运行:
a)最迟在开门保持的时间达到20s时,应关闭轿门和层门,电梯退出服务。开门按钮和紧急报警接钮应保持有效状态。为了便消防服务人员能够确认轿箱在当前层并具没有乘客被困,当电梯停在指定层时,在该指定层的任何呼梯均应触发电梯开门,且开门保持的时间不超过20S。
注1:在任何情况下,接照GB/T7588.1--2020中5.3.15.1要求都可以手动开门。
b)如果在指定层的层门前面设有前室,电梯可以停靠在该层站并使轿门和层门保持打开。此时,电梯应退出服务。
注2:电梯开着层门停靠时不能防止火灾蔓延,因此电梯按b)运行的前提是建筑设计规范允许。

指定层
在火灾发生时,依据建筑物的人员疏散方案,允许人员离开电梯以便安全地撤离建筑物或建筑物区域的特定楼层


手动召回装置
动作时产生电信号,使电梯按预定的控制方式运行的手动操作装置
注:例如装有可敲碎的玻璃面板的拨动开关、按钮或钥匙开关等。