今天有设计人员问我,没有FAS的普通电梯要求火灾迫降的规范依据。我还真没想起来出处
rainmen_73
发表于 2016-11-15 11:23:50
感觉不迫降底层,就近平层疏散人员也没问题。但既然没有FAS,那这个触发信号从何处来?通常只有底层电梯厅有紧急按钮,火灾疏散时谁会去按的呢
云溪2
发表于 2016-11-15 11:45:21
这些问题都需要电气规范来约束电梯厂家,切非是个严肃的问题
治学以诚
发表于 2016-11-15 14:10:55
治学以诚
发表于 2016-11-15 14:12:05
治学以诚
发表于 2016-11-15 14:15:44
治学以诚
发表于 2016-11-15 14:17:22
治学以诚
发表于 2016-11-15 14:23:36
尺短寸长
发表于 2016-11-15 16:41:49
治学以诚 发表于 2016-11-15 14:12
建筑电气还有一篇,文章是采用电梯做疏散的。那篇文章与这篇文章的观点刚好相反。
电梯做疏散,电梯必须 ...
电梯做疏散,电梯必须停层到火灾层——
老诚你别吓我哦!
353388484
发表于 2016-11-16 10:57:26
心中有佛 发表于 2016-11-10 14:15
另外,每当到陌生写字楼或商场,应稍微留意疏散口位置,这点国人意识缺失不强,政府教育也有很大责任,不要 ...
香港貌似也是
fitman
发表于 2016-11-16 11:48:31
按<GB/T 24479-2009火灾情况下的电梯特性>
在火灾情况下,电梯的响应原则是使轿厢返回到指定层并允许所有乘客离开电梯。
5.3.1 当收到来自火灾自动探测和报警系统(见3.6.1)或手动召回装置(见3.11)的火灾信号时,电梯应有下列响应:
a)所有的层站控制和轿厢控制,包括“重开门按钮”均应变为无效;
b)所有已登记的召唤都应被取消;
c)电梯应按下列方式执行由接收到的信号所触发的指令:
1)动力驱动的自动门的电梯,如果是停在层站处,应关门,中间不停层直接运行到指定层;
2)手动门或动力驱动的非自动门的电梯,如果正开着门停在层站,应在该层站保持原状态。如果门关着,电梯应中间不停直接运行到指定层;
3)正在驶离指定层的电梯,应在最近的可停靠楼层正常停止,不开门,然后立刻改变方向,返回到指定层;
4)正在驶向指定层的电梯,应继续运行且中间不停层直接运行到指定层;
注:如果电梯已经开始向非指定层减速,可正常停层但不开门,然后立刻运行到指定层且中间不停层。
5)如果电梯由于安全装置动作而停止运行,应保持原状态。
5.3.2 可能受热或烟雾影响的门保护装置应无效,以允许关门。GB 7588-2003中7.5.2.1.1.3和GB 21240-2007中7.5.2.1.1.3的最后一段所规定的保护应保留。
5.3.3 GB 21240-2007中14.2.1.5b)所规定的自动返回最低层站应不起作用。
5.3.4 电梯组中的一台电梯发生故障,应不影响其他电梯向指定层的运行。
5.3.5 动力驱动的自动门的电梯到达指定层后应停止,打开轿门和层门,并且电梯退出正常服务。
5.3.6 对于手动门的电梯,轿厢到达指定层后,电梯门应解锁,并且电梯退出正常服务。
尺短寸长
发表于 2016-11-16 14:59:36
治学以诚 发表于 2016-11-15 14:15
这篇文章的观点,与电梯厂家的惯常做法是一致的,即,迫降后开门状态。
1、如果订货不提火灾时,开 ...
请问老诚版主:13版《火规》丁主编,为何不遵守这条规定?