治学以诚
发表于 2016-11-26 08:49:16
正确的做法,2前面装负荷开关。搬下来,换熔丝,换完再送上去。这是必须的。
治学以诚
发表于 2016-11-26 09:09:36
很遗憾,任老画出这个错误的系统图,很遗憾,就发表了。该文对断路器有偏见。不客观
岁月无情
发表于 2016-11-27 13:31:12
熔断器和断路器到底哪个好,我不太懂!但是实践是检验真理!看看现在哪个用的多哪个用的少!
熔断器是否带电插拔,大家都不要抬扛,扪心自问,如果是你更换你应该怎么做?要是我肯定先断电!
秋石
发表于 2016-11-28 09:55:09
{:1_428:}无知者无畏!
治学以诚
发表于 2016-11-28 10:13:01
你是说,不依文章中的图配电,会天塌地陷吗?
尺短寸长
发表于 2016-11-28 10:13:38
治学以诚 发表于 2016-11-26 08:49
正确的做法,2前面装负荷开关。搬下来,换熔丝,换完再送上去。这是必须的。
此图,按老诚版主判,估计也定属违规。
请问,违反哪本规范的哪条条款?
老诚开骂滴不要,告诉我们有利今后的设计与安全,功德无量。{:1_412:}
治学以诚
发表于 2016-11-28 10:14:08
秋石 发表于 2016-11-28 09:55
无知者无畏!
你是说,只有你懂,文章的真谛。
你是说,我不依文章中的图配电,我们做的工程,必然会天塌地陷吗?
治学以诚
发表于 2016-11-28 10:22:26
111#如果用在线路保护上,就是错误的。如果用在补偿电容器回路上,就是正确的。
比如。9路投切。12路投切。
治学以诚
发表于 2016-11-28 10:23:45
维修电容器,允许拉下总闸,配电回路,不允许,不允许一条线路熔断器熔断,要把所有出线回路的配电全切下来,这是不允许的。
尺短寸长
发表于 2016-11-28 10:32:51
治学以诚 发表于 2016-11-28 10:14
到处说一些不着调的话,有个么意思。
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33201&page=2#lastpost
尺短寸长 发表于 2016-11-28 09:54
作为一个版主,时不时跑腔走调谩骂损人,究竟该是不该?
尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:23
老诚来了,不继续狡辩两句?
秋石
发表于 2016-11-30 16:24:21
尺短寸长 发表于 2016-11-25 18:40
这都能问得出口,你对电气问题丝毫正确的认知都没有。
1、带电更换熔断器,按电工操作规程不允许。
我只看到老诚奔跑时,脑袋后面的的辫子在飘。
心中有佛
发表于 2016-11-30 17:55:09
1、熔断器应用确实感觉越来越少了,变电所内用一点刀容,表箱进线,应急照明充电线保护,、还有部分厂家浪涌前面,其他地方真的太少看到了,每次听任老讲课,然后看到能应用熔断器设计的人,都觉得很牛逼。
2、照明手册什么时候能更新一下,第二版还是2006年版,现在是2016了,灯具光度参数几乎都是荧光灯的,
该把LED补充进去了;国内大量的住宅和商业综合体照明预留,让设计师照明设计水平停滞不前,设计师应该检讨啊。
724027688
发表于 2016-12-5 08:09:06
好好学习,天天向上
希拉里
发表于 2016-12-5 10:25:13
文章里,熔断器前面不设置隔离电器,确实不对。
插入熔断器以前,很难确定线路处在开路、短路、接地、负载什么状态。而且,只有千真万确,开路状态,才允许插入熔断器。
希拉里
发表于 2016-12-5 10:27:42
几个配电回路,共用一只总隔离电器。更换任意一只,都要停总开关。也不对吧。不应该这样配电。