电气安全的基本法则 ,就是不怕一万,就怕万一,
带电换熔丝,一万次,可能都是过载,万一有一次是短路故障,且未排除,就换熔丝,后果是极危险的。
是坚决不允许的。
因此,不允许带电换熔丝,这是铁规则。
治学以诚
发表于 2016-11-25 11:19:34
建筑电气界内,电工安装维修常识是0,电工学知识是0,电器学知识是0,电磁学知识是0的人,太多了。
稍懂的人,都很少。
治学以诚
发表于 2016-11-25 11:26:00
治学以诚
发表于 2016-11-25 11:26:14
治学以诚
发表于 2016-11-25 11:28:28
IEC
NEC条文,是建立在
1、电工安装维修常识
2、电工学知识
3、电器学知识、
4、电磁学知识
这几个主要方面上,如果讲,IEC与NEC,你看不到这四个方面的理论,可以肯定,讲的人根本不懂条文是如何制定的。
知其然,也未必,更不可能知其所以然。
治学以诚
发表于 2016-11-25 11:30:43
表44.A1还涉及,高压A相接地,对低压ABC各相电压应力不同,取大值,就是高压A相接地,此时,低压A相的电压应力最大,
这些最基本的三相电路的计算。
治学以诚
发表于 2016-11-25 11:31:31
还涉及到,铠装电缆与架空线路的不同。还涉及到接地变的阻抗问题
治学以诚
发表于 2016-11-25 11:34:37
这篇文章,常识是错误的。不加负荷开关,所以便宜。
不加是不允许。
除了便宜,配电线路使用熔断器没有任何可取之处,但是,熔断器,另有一番天地,是断路器代替不了的。
尺短寸长
发表于 2016-11-25 12:09:05
治学以诚 发表于 2016-11-25 11:34
这篇文章,常识是错误的。不加负荷开关,所以便宜。
不加是不允许。
除了便宜,配电线路使用熔断器没有任 ...
不加负荷开关,所以便宜——
加了负荷开关,就贵了么?
啥狗屁逻辑!
治学以诚
发表于 2016-11-25 13:45:03
不加负荷开关,所以比采用断路器便宜
如果加负荷开关。一只负荷开关+一只熔断器。价格比断路器贵。
fitman
发表于 2016-11-25 16:12:34
这个要回应一下。幸好电工基础还算可以,也有多年的维修经验。
断路器的关合电流你该知道吧?
虽然不能背出标准定义,但意思还是懂的。
合断路器时,有可能合在短路电路中。
这个当然可能,而且一个合格的断路器应能可靠分断。
更换熔断器时,接通的,也有可能是短路电路。
这个当然会,电工一般不会先测线路有否短路再换熔断器及接通的。
此时,弧光大,极危险。
这个就有问题了!短路时合上熔断器,熔芯内的熔丝快速熔断,能量被熔丝及熔芯内的填充物所吸收。我们会听到一点声响或什么都听不到。至于弧光,有些型号确实能看到触头接触前的一点火花。至于熔芯耐受不了断路电流而爆裂的,那是产品质量问题。其实熔断器很容易就做到很大的分断电流值,出现不能分断短路电流的机率比断路器还低。
更换熔丝,不允许带电更换,这个常识,你该知道吧?
这个当然。在这里科普一下操作步骤。以RT18系统为例,拉开熔断器,拨出熔芯,插入新熔芯,合上熔断器。其中拨插熔芯时是不带电的,合上熔断器时带电的。在民用配电设计中,如果是给非受训人员使用这类熔断器时,应注意的是不能用多个单极熔断器组合成多极来使用。同时应注意所选择熔断器的电气隔离安全是否适合(国内大量熔断器是为工业场所设计的,对带电导体的隔离不太完善,对操作者有一定的要求)。
常见你冷嘲热讽。有么意思?
没冷嘲热讽。你的观点不一定没道理,但过分强调自己的正确性就有误导的成份,所以提醒一下,不是摘抄一些资料就是正确的。
治学以诚
发表于 2016-11-25 16:19:39
此时,弧光大,极危险。
这个就有问题了!短路时合上熔断器,熔芯内的熔丝快速熔断,能量被熔丝及熔芯内的填充物所吸收。
200安的熔丝,你熔断,也得有200安吧,200安的电弧,你去试试。
治学以诚
发表于 2016-11-25 16:20:35
本帖最后由 治学以诚 于 2016-11-25 16:22 编辑
你愿意带电更换,那是你个人的事,你认为,检测了就肯定排除故障了。你想当然,是你个人的事。
如果有幸还会有别人看到这个帖子,请牢记,任何时候,都应断电后再更换熔丝。
治学以诚
发表于 2016-11-25 16:23:30
任何人设计成文章这种系统图,都是错误的。
fitman
发表于 2016-11-25 16:46:13
治学以诚 发表于 2016-11-25 16:19
此时,弧光大,极危险。
这个就有问题了!短路时合上熔断器,熔芯内的熔丝快速熔断,能量被熔丝及熔芯内的 ...
哎,你还是找个用熔断器的配电箱,操作一下看看如何换熔芯吧。