《建筑物电气装置600问》中关于带电导体分类?
王老的《建筑物电气装置600问》中的第1.28问中“图1.28”介绍了带电导体的分类。而第24.43问“图24.43”举例的两个图跟”图1.28‘所描述的有以下不一致:1)根据“图1.28 (e)"所示”图24.43 (a)“是否应为三相四线接线,并且”图24.43 (a)“中的PE 线是否应为N线?
2)根据“图1.28 (f)"所示”图24.43 (b)“是否应为两相三线接线,并且”图24.43 (b)“中的PE 线是否应为N线?
请问大家这是印刷错误还是其他原因?
接地是区别,王老图中没有错 PE线不属于带电导体,不算入线制中的线数中。 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-10-26 10:17 编辑
三相四线制,通长就是ABC加PEN线,三相五线,就是民间叫法了 线制中的线是有工作电流的导体,不含PE,所以第一个图不画。
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位,只考虑相与PE及地的关系,所以一般不画N线。 尺短寸长 发表于 2016-10-26 10:01
PE线不属于带电导体,不算入线制中的线数中。
明白了,非常感谢您的的回复! 云溪2 发表于 2016-10-26 09:58
接地是区别,王老图中没有错
对,这也是一方面。还有就是如楼下“PE线不属于带电导体,不算入线制中的线数中。”非常感谢您的回复! fitman 发表于 2016-10-26 10:58
线制中的线是有工作电流的导体,不含PE,所以第一个图不画。
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位 ...
明白了,非常感谢您的的回复! fitman 发表于 2016-10-26 10:58
线制中的线是有工作电流的导体,不含PE,所以第一个图不画。
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位 ...
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位,只考虑相与PE及地的关系,所以一般不画N线——
此说属于概念错误。 尺短寸长 发表于 2016-10-26 13:53
讨论接地系统接触电压时,N一般定义为零电位,只考虑相与PE及地的关系,所以一般不画N线——
此说属于 ...
呵呵,接地系统的防电击,各个论坛已经讨论得让人生烦了,难道李总有鲜货,说出来让大家学习学习。 fitman 发表于 2016-10-26 14:11
呵呵,接地系统的防电击,各个论坛已经讨论得让人生烦了,难道李总有鲜货,说出来让大家学习学习。
N一般定义为零电位——
错误! 尺短寸长 发表于 2016-10-26 14:20
N一般定义为零电位——
错误!
呵呵,我就估计是说这一点。这句话我最早打上去是没有一般两个字的,但想到这论坛较真的人多,所以加上去。
N当然不一定为零电位,但因其电位低,电击安全分析时一般不讨论他,所以才会引用王老的图。当我们认为N存在电击风险而加以讨论时,再引用王老的图就不对了。 fitman 发表于 2016-10-26 14:37
呵呵,我就估计是说这一点。这句话我最早打上去是没有一般两个字的,但想到这论坛较真的人多,所以加上去 ...
呵呵没用。
王老的图,哪里说过N线是零电位、N线无电击危险?
尤其是TT系统,N线毫无疑问存在巨大的电击风险。 N线,可不是什么PE线。 尺短寸长 发表于 2016-10-26 14:49
呵呵没用。
王老的图,哪里说过N线是零电位、N线无电击危险?
"尤其是TT系统,N线毫无疑问存在巨大的电击风险。"
你真的这样认为?真的仔细考虑过?试试定量分析一下。