现在16D303-2图集中,消防风机为什么要在消防联动盘中加一个手动停机的按钮,目的在哪?(原08D008图集中只要求消防联动盘上启动风机,没有要求停止风机),另在这种配置下,转换置于手动时,风机运行状态下,消防联动盘上的停止按钮也好象停止不了风机,这是一种错?还是另有考虑?因为现在火规上4.5.3:排烟风机的启动、停止按钮应。。。。。 换置于手动时,风机运行状态下,消防联动盘上的停止按钮是停止不了风机 树欲静而风不止 发表于 2016-10-19 10:51
换置于手动时,风机运行状态下,消防联动盘上的停止按钮是停止不了风机
规范上的启停按钮说的是现场的吧, 从4.5.2、4.5.3看,联动控制器有2种模式
自动模式————只启不停
手动模式————可启可停
手动模式下,如果自动还能起作用,就是有毛病了
治学以诚 发表于 2016-10-19 14:47
这帮子笨人。真是好大的胆子,敢出这样的图集。
16D还不如13D可靠。虽然,13D 220伏强电起停按钮是胡闹 ...
哪里跑来的13D,老诚画的? 治学以诚 发表于 2016-10-19 14:54
还是说,风机控制柜内,设置24伏直流电源,取消,消防24伏电源布线?
允许采用就地提供24伏电源吗?
老诚火眼金睛!{:1_416:}
KA1,理应换成总线联动模块,而总线联动模块,按GB 50116-2013的6.8.2条(强条):严禁设置在风机控制柜内。 治学以诚 发表于 2016-10-19 15:02
有人有纸质版吗?如果,已经发行,应立即召回,销毁。
老诚可以立马写一篇论文了,现成的素材。 KA1环节的增加,难道是为了照顾某个别FAS的生产厂家联动控制模块的输出接点,不能直接接AC220V控制回路?