现在16D303-2图集中,消防风机为什么要在消防联动盘中加一个手动停机的按钮,目的在哪?(原08D008图集中只要求消防联动盘上启动风机,没有要求停止风机),另在这种配置下,转换置于手动时,风机运行状态下,消防联动盘上的停止按钮也好象停止不了风机,这是一种错?还是另有考虑?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2016-10-19 10:50:43 | 显示全部楼层
因为现在火规上4.5.3:排烟风机的启动、停止按钮应。。。。。
发表于 2016-10-19 10:51:40 | 显示全部楼层
换置于手动时,风机运行状态下,消防联动盘上的停止按钮是停止不了风机
     
发表于 2016-10-19 11:27:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-19 10:51
换置于手动时,风机运行状态下,消防联动盘上的停止按钮是停止不了风机

规范上的启停按钮说的是现场的吧,

点评

赞同  发表于 2016-12-28 14:14
     
发表于 2016-10-19 13:14:49 | 显示全部楼层
从4.5.2、4.5.3看,联动控制器有2种模式
自动模式————只启不停
手动模式————可启可停

手动模式下,如果自动还能起作用,就是有毛病了

点评

你好!但KA4,5是消防联动盘上的控制,应是优先于手自动控制的吧?  发表于 2016-10-19 16:16
发表于 2016-10-19 14:47:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-19 14:48:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-19 14:49:13 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-19 14:47
这帮子笨人。真是好大的胆子,敢出这样的图集。
16D还不如13D可靠。虽然,13D   220伏强电起停按钮是胡闹 ...

哪里跑来的13D,老诚画的?

点评

13D是山东的,弄混了一点  发表于 2016-10-19 14:55
10D  发表于 2016-10-19 14:55
发表于 2016-10-19 14:51:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-19 14:54:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-19 15:00:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-19 15:02:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-19 15:06:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-19 14:54
还是说,风机控制柜内,设置24伏直流电源,取消,消防24伏电源布线?
允许采用就地提供24伏电源吗?

老诚火眼金睛!{:1_416:}

KA1,理应换成总线联动模块,而总线联动模块,按GB 50116-2013的6.8.2条(强条):严禁设置在风机控制柜内。
     
发表于 2016-10-19 15:07:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-19 15:02
有人有纸质版吗?如果,已经发行,应立即召回,销毁。

老诚可以立马写一篇论文了,现成的素材。
     
发表于 2016-10-19 15:10:25 | 显示全部楼层
KA1环节的增加,难道是为了照顾某个别FAS的生产厂家联动控制模块的输出接点,不能直接接AC220V控制回路?