尺短寸长 发表于 2016-10-19 20:13:34

治学以诚 发表于 2016-10-19 20:06
编错了,你不能强迫全国采用非标手动按钮盘。这是极其严重的错误。

直接控制盘与总线联动盘,是双保险操 ...

人家就强迫你,你做啥了?
老诚你连份报告都懒得打!

ethan_fan 发表于 2016-10-25 14:25:44

16D居然取消了消防紧急控制?也就是说手动控制必须就地打到自动模式才可以?太扯了吧

panrqkk 发表于 2016-11-24 15:39:16

手动控制盘上的启动,控制的DC24V由哪里提供?没有说明,按原理图应该是从消控室电源模块引出。
以前的自锁按钮为什么不可以用?要一个停止一个启动?

ethan_fan 发表于 2016-12-19 14:57:54

我自己画的 图集的二次我实在看不上眼

qsy 发表于 2016-12-20 16:42:12

吸合后 断不开 也会有些麻烦的

一点通 发表于 2016-12-26 18:33:05

本帖最后由 一点通 于 2016-12-26 18:35 编辑

个人大概看了一下消防风机的控制原理图,感觉图集还是比较合理的。

首先正常情况下,消防风机控制箱是应设在自动控制状态下的,火灾时消防报警系统自动控制消防风机启动,当自动控制系统出现故障,风机不能启动时,需要消防控制室管理人员通过手动控制盘控制风机启动,手动控制盘本来就是自动控制的后备。
另外KA1的24V电源来自消防模块箱,一般我设计时,消防模块要接一根信号总线和一根24V电源线的。

一点通 发表于 2016-12-26 18:47:24

针对楼主问题,
消防联动(手动)控制盘增设停止按钮有两点好处,消防系统误报或者误启动风机时,可以在消防控制室停止风机。
另外消防手动控制风机启动实验时,启动风机后,不用跑到风机控制箱处停止风机了

消防风机正常情况下应该设在自动控制状态,设在手动控制状态一般应为实验或者检修时,现场有人,不需要消防控制室手动启动,不安全。

bamboo1978 发表于 2016-12-28 10:12:11

治学以诚 发表于 2016-10-19 17:03
一台设备完成一个动作三根导线。布线。完成停动与起动,6根导线布线。
一般布7根,这是以往大家设计,多线 ...

看二次图,消防直接控制线三芯电缆就够了,为什么好多人设计为6芯,7芯的。

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:44:56

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:47:00