尺短寸长
发表于 2016-10-13 14:18:34
树欲静而风不止 发表于 2016-10-13 14:03
王金元宣贯时特地强调的,这一类8.4.1-1就是丙类厂房
1、口说无凭,请签字画押;
2、即便就算是归类50016-2014的8.4.1-1,10.3.1条款的消防疏散照明、10.3.5条款的灯光疏散指示标志的设置要求,在此也未必管用。
原因何在?
在于规范编得极不严谨!
尺短寸长
发表于 2016-10-13 16:29:33
树欲静而风不止 发表于 2016-10-13 14:03
王金元宣贯时特地强调的,这一类8.4.1-1就是丙类厂房
尺短寸长
发表于 2016-10-13 16:47:46
panrqkk
发表于 2016-10-13 22:55:09
8.4.1.1条文说明:面积大,可燃物较多,同一时间人员密度较大的制衣,服装、电子之类的厂房,这些应该是劳动密集型的丙类厂房居多,是否可以理解为就算是丙类,人员密度不大就也不一定做。
另外,这个应急照明的负荷等级是怎么来的?就是因为划分成丙类或者丁类就是二级三级负荷么
树欲静而风不止
发表于 2016-10-14 08:44:05
panrqkk 发表于 2016-10-13 22:55
8.4.1.1条文说明:面积大,可燃物较多,同一时间人员密度较大的制衣,服装、电子之类的厂房,这些应该是劳 ...
应急照明的负荷等级是按室外消防水量来确定的
D800-1~8
发表于 2016-10-14 12:56:58
细嗅蔷薇 发表于 2016-10-13 12:58
请教老师,这个工厂生产的是电池一个部件 - 正极材料,也需要参考这本规范吗?
动力电池和硅太阳能电池 ...
你的是那种电池的话,就不能参照。
目前应该没有针对这种工厂的标准。那就好说了,只有50016可参
D800-1~8
发表于 2016-10-14 13:05:20
树欲静而风不止 发表于 2016-10-13 14:03
王金元宣贯时特地强调的,这一类8.4.1-1就是丙类厂房
电子厂房定义————
请以 GBT 50780-2013 电子工程建设术语标准
里面所涵盖的为准。
一位专家讲课录音作为呈堂证据,不知道法院认不认可。。
条文说明都无法律效力,单个专家音频录音可能更没效力了。
如果是,规范编制组交流会的录音,N个专家口径一致、并写入纪要,可以作为特殊应用的支持。相当于专家评审会。
细嗅蔷薇
发表于 2016-10-14 13:36:11
D800-1~8 发表于 2016-10-14 12:56
你的是那种电池的话,就不能参照。
嗯嗯,谢谢您
scolthzhz
发表于 2016-10-14 13:52:38
反正=。= 规范上模棱两可的一般都做,和消防部分说理说不清楚的
层高12米+,点型的只能做火焰报警了
细嗅蔷薇
发表于 2016-10-16 11:18:01
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-10-16 11:29 编辑
还有一个问题:
这种前后墙距离很大中间没有柱子、高度较高的场所,应急疏散照明灯具该如何布置呢?
1、增加双头灯杆吊?
2、普通照明灯具兼作疏散照明?普通照明采用的金属卤化物灯,有这种满足防火要求还附带蓄电池的金卤灯(150W)吗?
3、其他方法?没想出来,请大侠们指点。
谢谢
细嗅蔷薇
发表于 2016-10-16 11:27:49
scolthzhz 发表于 2016-10-14 13:52
反正=。= 规范上模棱两可的一般都做,和消防部分说理说不清楚的
层高12米+,点型的只能做火焰报警了
按非制鞋、制衣、玩具、电子类的丙类厂房,不做火灾报警了
尺短寸长
发表于 2016-10-16 13:09:24
细嗅蔷薇 发表于 2016-10-16 11:27
按非制鞋、制衣、玩具、电子类的丙类厂房,不做火灾报警了
也并非如此。
GB 50016-2014《建规》8.4.1条1款是指“……大于……的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房”——
一是有面积分界,二不是指所有的“丙类厂房”;
GB 50016-2014《建规》8.4.1条2款是指“……大于……的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地……卷烟仓库”——
一也是有面积分界,二也不是指所有的“丙类仓库”。
但若是按宣贯培训的“第一款是丙类厂房,第二款是丙类仓库”的解读,那请问:
规范为啥不这样规定?为啥???
如果规范的编制人员,在规范宣贯时都可任意进行篡改性宣贯,这是一件极其恶劣的事情,也是一件非常令人惊恐的事情,结果必将是一片混乱。
细嗅蔷薇
发表于 2016-10-16 14:47:39
尺短寸长 发表于 2016-10-16 13:09
也并非如此。
GB 50016-2014《建规》8.4.1条1款是指“……大于……的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途 ...
以面积为界限对规范举例的几种场所还好定性,但是一个“等类似用途”就不好掌握了,得看设计人员自己的理解。
尺短寸长
发表于 2016-10-16 18:22:46
细嗅蔷薇 发表于 2016-10-16 14:47
以面积为界限对规范举例的几种场所还好定性,但是一个“等类似用途”就不好掌握了,得看设计人员自己的理 ...
如果,对“类似用途”存在不同认识的话,还可以理解,但规范编制人员搞扩大化且扩大、延伸至包括所有的丙类厂房和仓库,就不能理解。同时,作为规范编制人员,对毫无争议的规范规定条款都能进行曲解的话,就更不能理解也不能原谅。
树欲静而风不止
发表于 2016-10-17 08:54:32
细嗅蔷薇 发表于 2016-10-16 11:18
还有一个问题:
这种前后墙距离很大中间没有柱子、高度较高的场所,应急疏散照明灯具该如何布置呢?
1、 ...
有这种满足防火要求还附带蓄电池的金卤灯(150W)吗
没有