还有一个问题:
这种前后墙距离很大中间没有柱子、高度较高的场所,应急疏散照明灯具该如何布置呢?
1、 ...
周围一圈布置。然后加说明:中间生产场所及疏散通道的应急照明待隔断布局和设备布置后确定,整体疏散照度要求大于3LX。
细嗅蔷薇
发表于 2016-10-17 19:23:16
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-10-17 19:30 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-10-17 08:58
周围一圈布置。然后加说明:中间生产场所及疏散通道的应急照明待隔断布局和设备布置后确定,整体疏散照度 ...
这个厂房中间应该是不设隔断了
树欲静而风不止
发表于 2016-10-18 08:56:51
细嗅蔷薇 发表于 2016-10-17 19:23
这个厂房中间应该是不设隔断了
只在四周设置应急灯即可